7500瓦的电动机要用多大的开关和交流接触器

如题所述

一般不是点动多的小一点25的就够了,但使用环境不同就要根据实际情况来了,我曾经用过的,卷扬机7.5千瓦,用的40安接触器,是拉20米小箱梁内模版用的,点动多,有时候负荷大,拉不动,40A的用了没多少天接触头就不行了,后来换的63A,天正的,一个240,换了一对,总共200多片梁用完也没事,使用当中只要隔几天看看螺丝有没松动,一定紧固就行了,松动容易接触不良,发热,烧毁螺丝,造成打火,损坏触头连片。

交流接触器主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-03
用三十安培左右的接触器和开关
第2个回答  2014-12-03
接触器用25A的就可以,空开的话用25或者32的都可以。
第3个回答  2014-12-03
看使用的地方了,一般不是点动多的小一点25的就够了,但使用环境不同就要根据实际情况来了,我曾经用过的,卷扬机7.5千瓦,用的40安接触器,是拉20米小箱梁内模版用的,点动多,有时候负荷大,拉不动,40A的用了没多少天接触头就不行了,后来换的63A,天正的,一个240,换了一对,总共200多片梁用完也没事,使用当中只要隔几天看看螺丝有没松动,一定紧固就行了,松动容易接触不良,发热,烧毁螺丝,造成打火,损坏触头连片。本回答被网友采纳