推荐答案 推荐于2018-07-01
没有出示实际数据,附例题参考:
功率因数
从0.7提高到0.95时:
总功率(感性)为150KW,
视在功率
:
S=P/cosφ=150/0.7≈214(KVA)
cosφ1=0.7
sinφ1=0.71(查函数表得)
cosφ2=0.95
sinφ2=0.32(查函数表得)
tanφ=0.35(查函数表得)
Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=214×(0.71-0.7×0.35)≈100(千乏)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cc4h440c5.html
其他回答
第1个回答 2011-02-09
如果是动力负荷。按百分之六十考虑就足够了。非动力按百分之三十如小区。
第2个回答 2011-02-09
要看你的补偿对象了,变压器、电动机、一般负荷、线路等都有不同的补偿方案,如有需求,可以进一步沟通。
相似回答
做
无功补偿
时,
如何计算
需要的
电容
容值?
答:
C1=C2=2/5Q
怎么计算无功补偿
?
答:
可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定
,其计算方法如下:设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptgφ1并联电容器后,
怎么计算电容
的
无功补偿
量?
答:
没目标数值
怎么计算
?若以有功负载1KW,功率因数从0.7提高到0.95时,
无功补偿电容
量:功率因数从0.7提高到0.95时:总功率为1KW,视在功率:S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95 sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc...