三相四线电度表B相电流互感器二次没接,怎样计算电量

如题所述

1.三相四线电度表B相电流互感器二次没接,但电流互感器二次测必须短接,否则会产生高压电伤人。
2.三相四线电度表A相C相互感器接入电度表计算按表的第二次的读数减去第一次的读数乘以互感器的倍数。
3.如:第一次读数是321度,第二次读数是618度,互感器的变流比是500/5,实际用电度数是618-312=306 500/5=100 306乘以100等于30600度。追问

假设是三相平衡电流,B相二次没接入电表,电表起数是0,止数是50,电流互感器变比是30,电压变比100,算出电量是多少?是否50*30*100*(倍数),这个倍数是多少倍?怎么解释?能详细讲解吗?

追答

电压变比100是什么意思?难道你还装了电压互感器吗?

追问

三相都装有电压、电流互感器,若B相电流互感器不接入电表,而是互感器二次短接,其余的都接入电表,计算一下电量

追答

电压变比应该不要考虑,电流互感器的倍数乘以读数就可以了。。。

追问

我看书上的答案是这样计算的:50*30*100*(1+1/2),我不理解*(1+1/2),

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-05
三相四线电度表计算方式:
三相四线电度表缺一项电流则少计量了一份(平衡负载),假如从零开始计量读数:50,那么A相用电25、C相用电25、B相一样也是25,也就是50(1+1/2)。

电子式三相四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制、实现电能商品化、解决收费难及调节电网负荷状态的理想产品。本系列电子式三相电能表接入方式有两种:直接接入式或经互感器接入式。该产品各项性能指标符合GB/T17215.321-2008《1级和2级静止式交流有功电度表》和GB/T18460.3-2001标准中对电子式三相预付费电能表的全部技术要求。
第2个回答  推荐于2017-12-15
三相四线电度表缺一项电流则少计量了一份(平衡负载),假如从零开始计量读数:50,那么A相用电25、C相用电25、B相一样也是25,也就是50(1+1/2)。本回答被提问者采纳