钢筋焊接接头取样有何规定?

如题所述

钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。

有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。

预应力钢筋“受拉区不宜超过25%;当采用闪光对焊且有保证焊接质量可靠措施时,可放宽至50%;

受压区和后张法的螺丝端杆不限制。

焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。

扩展资料:

焊接接头形式主要有对接接头、T形接头、角接接头、搭接接头四种。

有时焊接结构中还有一些其它类型的接头形式,如十字接头、端接接头、卷边接头、套管接头、斜对接接头、锁底对接接头等。在国家标准GB 985—88中有详细规定。

两焊件相对平行的接头称为对接接头,这种接头从力学角度看是较理想的接头形式,受力状况较好,应力集中较小,能承受较大的静载荷或动载荷,是焊接结构中采用最多的一种接头形式。

根据焊件厚度、焊接方法和坡口准备的不同,对接接头可分为不开坡口对接接头和开坡口对接接头两种。

焊接时,为保证焊接质量而选定的诸物理量(例如焊接电流、电弧电压、焊接速度、线能量等)的总称,叫焊接工艺参数。

参考资料来源:百度百科——焊接接头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-19

钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。

有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

1、非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制,

2、预应力钢筋“受拉区不宜超过25%;当采用闪光对焊且有保证焊接质量可靠措施时,可放宽至50%;

3、受压区和后张法的螺丝端杆不限制。

4、焊接接头距钢筋弯曲处不应小于钢筋直径的10倍,也不宜位于构件的最大弯矩处。

扩展资料:

钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。

钢筋接头送检规范要求:

应按批进行,同施工条件、同一批材料、同等级、通行时、同规格接头、应以500个位一个殓收批进行检验与验收,不足500个应作为一个验收批。对接头的每一批验收,必须在工程结构中随机截取3个接头试件做抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。

当3个接头时间的抗拉强度均符 强度要求时,评为合格。如果有一个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复验。若复验仍有一个试件的10个验收批次均一次抽样合格时,检验批接头数量可扩大强度不符合要求,则该批次评为不合格。

现场检验当连续现场检验当连续10个验收批次均一次抽样合格时,检验批接头数量可扩大一倍,即按1000个接头为一批。

参考资料来源:百度百科-钢筋焊接接头试验方法标准

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
焊接钢筋试验的试件应分班前焊试件和班中焊试件;班前焊试件是用于焊接参数的确定和可焊性能的检测。班中焊试件是用于成品质量的检验。
(一)钢筋闪光对焊接头
钢筋接头检验标准:
同一台班内,由同一焊工完成的200个同级别、同直径钢筋焊接接头作为一批。若同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算。若 累计仍不足200个接头,则仍按一批计算;
取样数量:
每一批取试件一组(6个)3个拉力试件、3个弯曲试件;
取样方法:
⑴试件应从成品中切取;
⑵在钢筋同规格、同型号、同焊接生产条件下作焊接模拟试件;
⑶模拟试件的检验结果不符合要求时,复验应从成品中切取试件,其数量和要求与初始试验时相同。

(二)钢筋电弧焊接头:
电弧焊接头检验标准:
⑴在焊接条件下,同接头形式、同钢筋级别每200个接头为一批。
⑵在钻孔桩中,每一墩中,钢筋接头同接头形式、同钢筋级别位置,每200个接头为一批,不足200个时,仍作为一批,当超过200个接头时,应再取一批样件做试验。
取样数量:
每批取样一组(3个试件)做拉力试验。 3.取样方法:
⑴一般试件应从成品中切取,每批随机抽取3个接头进行拉力试验。
⑵对于装配式结构节点的钢筋焊接接头,应按现场最不利的生产条件制作模拟试件。本回答被网友采纳