33问答网
所有问题
漏保不定时跳闸,且跳闸后合不上,拆除一电灯,灯线零线带少量电开关能控制火线,但零线始终带少量电
电灯已拆除,灯头线零线带少量电,开关能控制火线是否带电?零线始终带少量电。
举报该问题
推荐答案 2019-07-31
漏电保护器很灵敏,适合小电流的漏电保护。
至于零线带电,多数是零线和火线线头没拧紧或接触不良。可以试着在夜晚听听接线盒、灯头、开关、插座有没有异响,或者检查上述情况有没有出现电子打火等情况。
逐级排查,分段检测,是处理跳闸问题的好方法,虽然有些麻烦。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/ccPB0Wh4W5c0WBBc00B.html
其他回答
第1个回答 2019-07-31
你家的电路有问题插座线和照明线应该是分开的总闸应该是双极空开分路要把照明和插座分路找个懂行的电工查查肯定是把照明和插座混在一起了
相似回答
为什么把
火线
拆下只有
零线漏保
会
跳闸合不上,
而拆下零线只留火线却...
答:
我考虑漏电保护器上口的火线与地线可能交换了位置,只有这样才可以解释得通。拆去
零线后,火线
经漏保与下口的用电电路连接
,跳闸合不上
说明下口电路有对地短路的情况,使得漏保里双线圈电流不平衡导致跳闸。而拆去
零线后,漏保
下口即便直接接地,漏保里的双线圈都无电流通过,处于无电的平衡状态,就如同...
家里
漏保跳闸,
把原来
火线
和地线对调后,撤掉原火线不接地好了几天再次...
答:
原电源火线存在与地线漏电,将火、零线对调是可以继续使用的,不过只是将漏电保护器线头对调,电源插座各线位置并没有改变,这样在使用有保护地线功能的用电器时(比如铁壳用电器),火、零线位置出现错误,会出现漏电造成漏电保护器跳开的。要完全解决这问题,还是应该找出电线漏电位置或者更换电源线。
家里
漏保跳闸,
把原来
火线
和地线对调后,撤掉原火线不接地好了几天再次...
答:
因为零火线电压是220V
,零线
和地电压几几乎是零,所以火线和地电压差基本在220v。火线漏点和地电压差大漏电电流大,此时零火线电流差超过30毫安漏电保护器
跳闸,零火线
对调后漏点变成
零线,
此时和地电位差几乎为零,漏电也几乎为零,零火线电流差小于30毫安漏电保护器不跳闸。理论上讲家用漏电保护器(1p和2p...
大家正在搜
如何拆除空气开关内的漏保
拆除地线不跳闸了
如何拆除漏保线圈
空开和漏保怎么拆开
怎么把漏保拆除
漏保脱扣器怎么拆除
断路器的漏保怎么拆除
漏保开关怎么取下来
漏保后面怎么扣上去
相关问题
零线带电,漏保频繁跳闸!!求助
照明开关一合闸,漏电保护器就跳闸、把照明下的零线火线对调,就...
我家灯带开关从插座借了一根零线,火线和另一个灯共用一根火线,...
照明和插座共用零线,为什么合闸后漏电就会跳?
为什么把火线拆下,只有零线,漏电保护开关会跳闸合不上,而把零...
能否直接用零线和火线短接的方法来查找插座的受控漏保吗?
630空气开关每相能载多大电流?
电笔测配电箱,电笔指示灯亮,代表正常还是不正常呢?