冷却塔噪音怎么治理

如题所述

一、风机降噪措施

1、增大叶轮直径,降低风机转速,减小圆周速度,根据冷却塔的特点和节能要求,采用增大叶轮直径,减低出口动压,从而可以实现节能和降噪的要求。降低圆周速度,也是减小风机噪声有效途径之一。

2、采用大圆弧过渡的阔叶片,其形状近似于带圆角的长方形,适于配合低速驱动,达到高效及降噪要求。

3、机翼形叶片,要比等厚度板形叶片气流扰动来得小,尤其是大风叶和在较高转速时,具有较高升力系数和较大的冲角,有利于减少周期扰动和尾迹涡流,可实现较大的降噪量,并具有良好的气动性能。















4、采用均流收缩段线,最大限度实现了均匀的气流速度场,使风机进口处涡流减为最小,确保轴流风机的正常工作条件。


二、淋水噪声降低措施


1、增加填料厚度,改进填料布置形式。

2、在填料与受水盘水面间悬吊“雪花片”(因其形状如雪花而得名,是用高压聚乙烯径横压成型),可减小落水差,使水滴细化,降低淋水噪声。

3、受水面上铺设聚胺脂多孔泡沫塑料。这是一种专门用于冷却塔降噪用的新型材料,它既有一般泡沫塑料的柔软性,又有多孔漏水的通水性,可减小落水撞击噪声。

4、进风口增设抛物线形状放射式挡声板,进风不受影响,而落水噪声则不会直接向外辐射。

三、设置声屏障

1、一般来说,增加声屏障将影响冷却塔正常进风,影响冷却效果,这就要看原来选用的冷却塔是否留有富裕容量,否则慎用。


2、冷却塔声屏障一般只能设置一个边,至多只能L形布置,若噪声影响居民面广,设置屏障的效果不尽理想。



扩展资料:

1、测量冷却塔出风口、进风口和机壳噪声,需测量每个测点的A声级以及中心频率为31.5Hz~8kHz的倍频带声压级。测量应在冷却塔正常运转时进行。


2、测量前,需首先进行背景噪声测试,测量时周围环境必须安静。背景噪声应比冷却塔噪声至少低10dB(A),否则应对测量值进行修正。测量时,传声器应加防风罩。当风速超过5m/s时,停止测量。


参考资料来源:百度百科-冷却塔噪声

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-04

冷却塔在现实中运用越来越广泛,随之而来的噪声问题也越来越引起人们的重视,冷却塔的噪声污染正成为当今亟待解决的新问题。郑州某一市民对冷却塔噪声的感受一天24小时一刻不停嗡嗡作响,房子关上窗也能听得见,尤其是在晚上。

冷却塔噪声治理措施

冷却塔是水冷空调系统中重要的组成部分,主要用于冷却水与大气换热,以降低冷却水的温度。冷却塔通常体型较大,又有漂水、噪声等因素,冷却塔噪声特点,大型冷却塔的噪声属于中高频、高强、稳态噪声,来源于塔中相当于暴雨强度数十倍的高密度落水对池水的大面积连续性直接撞击。由于其声源庞大、声功率级强,频带宽、中低频衰减小、传播距离远,对周围环境的影响力度及影响范围非同一般。其摆放位置往往令设计师、业主头疼。很多情况下,位置不能满足排放标准,或者达到业主理想的效果,需要对冷却塔进行噪声治理。亲身经历,很多业主对冷却塔噪声治理不惜投下重金。本文主要从冷却塔噪声来源来帮助设计师、业主选择合理的降噪方案。

 

思路:治理冷却塔噪声的基本途径针对噪声的发生机理、传播方式可以把治理冷却塔噪声的基本途径归结为塔内的声源治理、塔外传声途径上的声波阻隔(隔声)及声波吸收(沿程衰减)等三个环节。1、塔内声源治理:在冷却塔内安装消声器;2、塔外声波阻隔:主要采用隔声方法,在冷却塔与小区之间建立隔声屏障;3、声波吸收:在冷却塔外围加吸音棉。冷塔的噪声来源主要有以下四个部位。冷却塔进排气噪声、填料淋水噪声、风机减速器和电机噪声、冷却塔水泵和阀门的噪声。进排气噪声是冷却塔的主要噪声源,可以在冷却塔外部加装消声装置(导风筒)。一般选择阻抗复合型消声器,阻抗复合消声器可以将声吸收和声反射恰当地组合起来,既可以消除中、高频噪声,又可以消除低、中频噪声,具有宽频带的消声效果。

 

降低填料淋水噪声一般采用消声毯,它对水噪声吸收作用良好。

 

冷却塔选型时可以采用低噪声塔型,可以选择采用皮带减速装置和采用直传多极低速电机等措施来降低机械声。或者采用双速电机,随负荷的减少,风机转为低速运转,进而降低噪声。

设备的振动会产生噪声,设备之间的连接处常会产生振动噪声。可在管路连接处安装橡胶接头,泵可采用软连接等隔振、吸声等消声措施。整塔与基础连接处可设置弹簧减震器减少振动。

 

最后还可安装隔声屏障,由立柱、单元板块、其他连接件等组成,有玻璃钢、喷塑板、PC板等不同材质,在冷却塔周围起到降噪的辅助作用。

 

最后提醒各位开发、确立冷却塔噪声治理方案时宜作如下考虑1、治理目标明确,既要符合国家标准,也要控制在小区居民承受成立之内,避免被投诉。2、治理方案要多样化,治理手段要齐全3、技术经济比较是确定终的噪声治理方案的重要手段,投资规模、维修保养费用、降噪效果、安全可靠性、不良副作用、使用年限等因素都是重要的评估、分析依据。

第2个回答  2020-07-24
一、冷却塔噪声源共分为四类:
顶部风扇进排气噪声、冷却水下落的淋水噪声、驱动电机噪声以及塔体振动噪声。其中,主要是冷却塔顶部风扇的进排气噪声尤为突出,属于低频噪声。传播距离远,污染范围大,需要着重处理;其次就是冷却塔下落的淋水噪声,属于高频噪声污染源,淋水噪声比排风口噪声低7-10分贝,往往将排风空气动力性噪声处理完毕后,进风口淋水噪声就会被凸显出来,此为声音“遮蔽效应”。
二、冷却塔噪声治理有效办法:
1、排风口空气动力性噪声,可选择在排风口加装排风消声器,选择高密度吸音棉,能够明显降低排风口的低频噪声;也可以安装排风消声静压箱或者隔声屏障等;
2、进风口淋水噪声,可在进风口加装进风消声器、消声百叶、消声通道和隔声屏障等降噪设备;
3、冷却塔塔体噪声综合控制办法,安装冷却塔隔声罩,配备进出风降噪装置,如消声器、消声百叶等,对冷却塔噪声进行整体控制,效果最佳。
如果您想要更好的声学降噪效果,建议咨询专业的声学降噪公司,按照针对性的方案进行治理
第3个回答  2018-10-08
江苏三弦一站式解决隔声降噪问题,冷却塔降噪可以从以下几个方面治理:

1、合理布局
合理布局就是实现功能分区,动静分开。冷却塔由于噪声源强较大,宜布置在生产区或者活动区等噪声要求较低的区域。避免距离办公室、宿舍、居住区等噪声 敏感建筑物太近,影响职工和居民的工作。不同功能区之间设置噪声防护距离,环境噪声较高的功能区内靠近噪声源侧安排噪声要求相对不高的建筑或房间。
2、基础减振
主要是隔绝设备的振动,以减弱设备振动对结构的影响。
3、隔音
在满足换风系数的条件下,在冷却塔外侧设置隔声设施冷却塔外罩,一般情况下,隔声措施的可以达到156的效果。
4、控制传播途径
当声波遇到障碍物时,会发生反射、绕射等现象,减轻了外侧受声体接受的声波 能量。可冷却塔降噪以利用天然的掩体,或设置隔声屏障、绿化带等减轻噪声影响。本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-07-18
冷却塔噪音治理方案

1、通过多年专业噪声治理经验,在不影响冷却塔正常运行的前提下,通过声学计算,冷却塔噪声综合治理方案主要为:

在风机出口设置消声器,可以有效阻止空气动力性噪声

冷却塔周围设置吸隔声屏障,有效降低淋水噪声及机械噪声

在进风口设置进风消声百叶,可以保证冷却塔在正常通风散热的同时,有效控制噪声传播

2、冷却塔出风消声装置

冷却塔主要噪声源为顶部排风噪声,其噪声频谱以中低频为主,可以通过安装阻性消声器的方式来达到降噪的目的。影响阻性消声器消声能力主要有:

消声插片厚度,消声片内一般都填充吸声材料为多孔吸声材料,包括爱耳超净吸声板、超新玻璃棉等

气流通道截面面积,气流通道的宽度减少,就会提高消声器的消声量

消声器长度

3、声屏障

由于冷却塔出风口已安装出风消声器,有效降低出风口噪声,为降低淋水及机械噪声,设计在冷却塔周围设置吸隔声屏障。

声屏障吸隔声模块采用隔声板+阻尼层+多孔吸声材料+穿孔护板板,声屏障的实际插入损失最多为15dB(A)

为保证正常通风、散热,需在声屏障顶部安装进风消声百叶。