第1个回答 2013-09-25
基本的EMC 规则 规则1. 规则1~13 为通用规则,规则14~20 偏重于限制噪声的发射 所有柜子金属部分必须通过最大可能表面积进行连接(不是油漆与油漆上) 如果有必要,可用抓垫。柜门必须通过尽可能短的接地链条同柜子相连接。 注意: 安装接地是生产机械一项根本的保护措施。 但是,在传动系统情况下,它将影响噪声发射和噪声抗扰度。一个系统或 者采用星形方法接地或每个元件单独接地。 在传动系统情况下,应优先采用后一种接地系统,即所安装的所有部件应 通过它们的表面或在一个网格结构中进行接地。 规则2. 信号电缆和动力电缆必须分开敷设(为了消除耦合噪声)。最小间隔20 cm。 在动力电缆和信号电缆间设置隔板。隔板沿其长度上必须有几个接地点。 规则3. 接触器、继电器、电磁铁、电磁操作时间计数器等在柜中必须使用抑制元 件,如RC 元件,二极管,压敏电阻。这些抑制元件必须直接接至线圈上。 规则4. 在同一电路中(出口和入口导体)的非屏蔽电缆必须绞接,或在出口和入口 导体间的表面尽可能小,以防止不需要的耦合作用。 规则5. 消除不需要的电缆长度以降低耦合电容和耦合电感。 规则6. 将备用电缆/导体两端接地以获得附加的屏蔽效果。 规则7. 在一般情况下,线路电缆靠近接地的柜子安装板可能减小耦合噪声。因此, 导线应敷设得尽量靠近柜子外壳和安装板而不能随意通过柜子。对备用电 缆/导体也同样对待。 规则8. 测速机、编码器或解算装置必须通过屏蔽电缆进行连接。屏蔽层必须通过 一个大的表面积接到测速机、编码器或解算装置和SIMOVERT MASTERDRIVES 上。屏蔽层不能中断,例如使用中间端子。具有多层屏 蔽的预组装电缆应用于编码器和解算装置上(见目录DA65.10)。 规则9. 数字信号电缆的屏蔽层通过最大可能表面积使其两端接地(发送器和接受 器),如果在屏蔽连接之间缺乏等电位的连接,为了减少屏蔽电流,应与 屏蔽层并联一个最小截面为10 mm2 的附加等电位连接导体。在一般情况 下,屏蔽层应在几处接地(柜壳)。屏蔽层接地点可有数处,甚至柜子外侧。 金属箔屏蔽层不予使用。它不能像编织物屏蔽层那样起屏蔽作用。其作用 至少降至五分之一。 规则10. 模似信号电缆的屏蔽层在具有很好等电位连接情况下,应两端接地。如果 遵守规则1,则可获得很好的等电位连接。 如在模拟电缆中有低频噪声源,例如:由于均衡电流而导致速度测量值的 波动(交流声),屏蔽层应仅接到SIMOVERT MASTERDRIVES 的模拟信 号一个端。屏蔽层其他的一端通过一个电容(例如10 nF/100 V 型式MKT) 接地。 无论如何,屏蔽层两端仍应接地,对高频来讲,其效果如同电容器。 规则11. 如果可能,信号电缆仅在一侧进入柜中。 规则12. 如果SIMOVERT MASTERDRIVES 由外部24 V 操作。这个电源不能供 电给几个分别安装在不同柜中的装置(交流声可能耦合!)。每一台 SIMOVERT MASTERDRIVES 有它自己的电源,这是最佳的选择。 规则13. 防止通过电源耦合而产生噪声。 SIMOVERT MASTERDRIVES 和自动化装置/控制电子设备应连接到不 同的电网上。如果仅有一个公共电网,则自动化装置/控制电子设备应使 用隔离变压器而与电源去耦。 规则14. 即使是在电机和SIMOVERT MASTERDRIVES 之间安装了正弦波滤波器 或dv/dt 滤波器,也须有无线电干扰抑制滤波器以维持“第一环境”或“第 二环境”的极限值。 是否须安装附加滤波器给用户,取决于所使用的控制方式及柜子的布线。 规则15. 噪声抑制滤波器通常应靠近故障源。滤波器必须通过一个大表面积连接到 柜壳、安装板等等。最好是裸露金属安装板(如用不锈钢或镀锌板制造), 这样使电气接触是通过整个安装板形成的。如果安装板是涂漆的,那么变 频器和噪声抑制滤波器安装点的油漆应去掉,以确保很好的电气接触。 无线电干扰抑制滤波器的进/出电缆在空间上要隔离。 规则16. 为了限制噪声发射,所有调速电动机要使用屏蔽电缆进行连接,屏蔽层在 低感应情况下两端应接到各自的外壳(通过最大可能表面积