错误,大多数企业的供电系统中,都有电力电容器等无功补偿装置。但是电力电容器在运行时,会受到各种因素的影响,出现不同程度的故障。电气工作人员应该对运行的电容器进行常规检查,确保其安全运行。


1、常规检查项目


①检查电力电容器的运行电压、运行电流是否正常;另需检查是否存在三相不平衡故障。


②检查电力电容器的外壳,是否存在膨胀、鼓包、变形、渗油、喷油、漏油等现象;检查电容器连接处是否存在异常情况;检查电力电容器是否有放电火花、异常声响等故障。


③应检查配电室或电容补偿柜的通风是否正常;检查电力电容器外壳温度和环境温度,是否符合电容器运行的相关规定。


2、常见故障的处理


在巡视和检查的过程中,电气工作人员应该对常见故障进行处理。当遇到以下情况时,应该立即将电力电容器退出运行。


①当电容器运行电压,超过电容器额定电压10%、运行电流超过额定值的30%、三相电流不平衡超过10%时;


②当电力电容器外壳膨胀、严重渗油、喷油、异常声响、放电火花时;


③电力电容器组投入,引起电压升高超过规定范围时;


④当室内温度、电容器外壳温度,超过电力电容器厂家规定的范围时。


对电力电容器进行常规检查,可以发现电容器潜在的安全隐患,有助于电力电容器的安全稳定运行。