1.对同一连接区段不了解2.对接头面积百分率不了解,上部3根18,下部2根20已近100%了 3.对相互错开不了解

老师可能是我的提问有点不详细,我补充一下,
1.上部钢筋3根18,下部3根20,上部钢筋搭接在跨中1/3处3根18钢筋都是绑扎搭接,而下部3根20钢筋没有搭接,是否超过百分之50?(关键就是这个截面是按上下钢筋都一块算上才是百分之100,还是单独的说上部钢筋搭接面百分之100,下部钢筋搭接面百分之100,上下不是同直径)
2.关于下部钢筋的闪光对接,具体位置是,3根钢筋中,两边钢筋是错开的,一根钢筋是在左边3分之一区域,一根钢筋是在右边3分之一区域,一根钢筋是通筋。
3.关于1和2的问题,在一条梁里边同时存在。是否可行?

    上部钢筋3根18,下部3根20,上部钢筋搭接在跨中1/3处3根18钢筋都是绑扎搭接,而下部3根20钢筋没有搭接,是否超过百分之50?
    答:梁上部钢筋不超过百分之50!

    看8.4.3条……。同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面面积的比值。这是什么意思?﹙是3根18的钢筋截面积=3×πr²=3×3.14×9²=763.02m²﹚÷﹙3根18的钢筋截面积=763.02m²+3根20的钢筋截面积=3×3.14×10²=942m²,之和=763.02m²+942m²=1705.02m²),比值:763.02m²÷1705.02m²×100=44.75%。

    (当直径相同时,图示钢筋接头面积百分率是50%)。

    上面的回答理解了,括号里的问就解决了。(关键就是这个截面是按上下钢筋都一块算上才是百分之100,还是单独的说上部钢筋搭接面百分之100,下部钢筋搭接面百分之100,上下不是同直径)

     关于下部钢筋的闪光对接,具体位置是,3根钢筋中,两边钢筋是错开的,一根钢筋是在左边3分之一区域,一根钢筋是在右边3分之一区域,一根钢筋是通筋。

    答:1.说“而下部3根20钢筋没有搭接,”但没有搭接却2又说“ 关于下部钢筋的闪光对接”。这也是属于钢筋连接,故1.问只能作单独问,单独答。

    现只讲:关于下部钢筋的闪光对接,具体位置是,3根钢筋中,两边钢筋是错开的,一根钢筋是在左边3分之一区域,一根钢筋是在右边3分之一区域(错开理解己错!如8.4.3图钢筋接头位置才叫“错开”,你问所述叫“隔开”,并非错开)。

    关于1和2的问题,在一条梁里边同时存在。是否可行?

    答:关于1和2的问题,在一条梁里边同时存在。是可行的。但下部钢筋的闪光对接,具体位置是,3根钢筋中,两边钢筋3分之一区域连接是不允许的,因不符合梁的计算受力原理:违反了8.4.1……。

    混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。……。道致了关于1和2的问题,在一条梁里边同时存在。是不可行了。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考