100kw怎样计算配多大的电流互感器

如题所述

应根据测量准确度要求选择电流互感器

电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压,应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。

准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,还校验电流互感器二次负荷。

扩展资料:

电流互感器使用要求规定:

1、按被测电流大小,选择合适的变比,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。

2、二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次侧电流1全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。

3、在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母线断路器、旁路断路器等回路中均设2~8个二次绕阻的电流互感器。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-05
1、建议采用 150 / 5 的电流互感器,
2、选互感器一般两个条件:1电压等级符合设备需要,如果是10kv就不能选普通的。如果是普通三相四线制的低压电,一般选500v;变比一般选(额定电流x2):5的互感器。
3、电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
第2个回答  2014-08-30
同样功率,电压高低其电流是不同的。
380V时,其电流I=100/1.732/0.38/cosφ,当cosφ=0.8时,电流I=190A,可选200/5的互感器。
10KV时,其电流I=100/1.732/10/cosφ,当cosφ=0.8时,电流I=7A,可选10/5的互感器。
第3个回答  推荐于2017-09-21

你好:

——★1、 100 KW 大的功率,应该是三相负载了(100 KW 单相设备极为少见)。


——★2、三相 100 KW 负载的电流,大约为 200 A 左右,考虑到三相负载有可能不平衡,额定电流有超过 200 A 的可能,因此,应该采用 150 / 5 的电流互感器为佳。

本回答被提问者和网友采纳