绝缘电阻表的使用方法

如题所述

用于测量高值电阻和绝缘电阻的仪器称为摇表。现在的新产品通常叫绝缘电阻测试仪或绝缘电阻表,有时也叫兆欧表。摇表(绝缘电阻表)的主体结构由手摇发电机和无机械反应的电磁表头组成,有外接端子(L:线段,E:接地端子,G:屏蔽端子)。新型绝缘电阻测试仪通常在外观上类似于数字万用表。摇表(绝缘电阻表)的工作原理如下图所示。它的磁电式表头有两个相互成一定角度的可动线圈,安装在有缺口的圆柱形铁芯外面,与指针一起固定在转轴上,构成表头的可动部分,置于永久磁铁中。磁铁磁极和铁芯之间的气隙不均匀。因为指针没有阻尼弹簧,所以当仪表不使用时,指针可以停留在任何位置。摇动手柄时,DC发生器可以输出电流,其中一路电流I1流入线圈1和被测电阻Rx的回路,另一路电流I2流入线圈2和附加电阻Rf的回路。设线圈1的电阻为R1,线圈2的电阻为R2。根据欧姆定律,有:I1=欧(Rc+R1+Rx)、R2=欧(Rf+R2)磁场中通电的线圈受到磁场力的影响,导致线圈1产生转矩M1,线圈2产生转矩M2。由于两个线圈缠绕方向相反,M1和M2的方向相反,两个扭矩的合力使指针偏转。当M1=M2时,指针是静止的,指针所指的是被测设备的绝缘电阻值。当Rx断开(即X=∞(无穷大))、I1=0、M1=0时,指针在M2的作用下向左偏转,最终指向标准刻度Rx=∞。如果Rx短接(即Rx=0),那么I1最大,M1最大,顺时针偏转指针,指向标准刻度Rx=0。根据这一原理,可以检验振动台的质量。首先说一下摇床的选择。额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏摇表(兆欧表)。额定电压在500伏以上的,选用1000-2500伏兆欧表。如何使用摇床兆欧表有三个测量端子,一个线路端子(L),另一个接地端子(E)和另一个屏蔽端子(G)。一般测量照片或电源线对地绝缘电阻时,只用L和E端子,接线如下左图所示。“L”端子连接到被测设备的“火”或“相”端子,“E”端子连接到被测设备的“地”端子。当测量电缆对地绝缘电阻或被测设备泄漏电流严重时,使用“G”按钮。下图显示了测量电缆绝缘电阻的接线图。线路连接后,顺时针转动摇表的发电机曲柄,以便可以使用发电机转子的电压进行测量。曲柄的转速应忽快忽慢。当转速达到一定值时,应保持转速均匀稳定。(一般常见的摇床转速在120转左右)。当摇表发电机转速稳定时,表盘上的指针也稳定,指针指示的数值就是测得的绝缘电阻值。需要注意的事项测量前应先用摇表(兆欧表)进行开路和短路测试,检查摇表是否完好。如果两根连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应在∞。如果两根连接线短路,指针应该在“0”处,表示摇表良好,摇表没有误差。被测设备应断开电源,容性设备应充分放电,以确保人身安全和测量准确。遥测期间,任何人不得在被测设备上工作。测量大电容的电机、变压器、电缆、电容器时,要有一定的充电时间,容量越大,充电时间越长。一般以振动台旋转一分钟后的读数为准。测量后立即放电,以确保安全。放电的方法是将测量用的地线从摇表上取下,短接在被测物体上。禁止在雷电中或雷电附近用高压导体测量设备的绝缘。只能在设备不通电,不能用其他电源通电的情况下进行测量。在振动台停止转动之前,不要用手触摸设备的测量部分或振动台的终端。拆下线时,不要直接接触导线的外露部分。摇表应定期校准:校准方法是直接测量具有一定数值的标准电阻,测量其测量误差是否在允许范围内。摇表(绝缘电阻计)的工作原理有两个线圈与摇表的指针相连,其中一个与表中的附加电阻R串联;另一个与被测电阻R串联,然后一起接到手摇发电机上。当用手摇动发电机时,电流同时流过两个线圈,在两个线圈上产生方向相反的转矩。手会在两个力矩的合力作用下偏转一定角度。这个偏转角取决于两个电流的比值,附加电阻不变,所以电流值只取决于待测电阻。摇表(绝缘电阻计)的选择原则(1)额定电压等级的选择。额定电压在500V以下的设备一般选用500V或1000V摇表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V~2500V摇表。(2)电阻范围的选择。摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域就是精确测量区域。因此,在选择仪表时,被测设备的绝缘电阻应在准确测量区域内。摇表(绝缘电阻计)的使用(1)学校作息时间。测量前应对摇表进行开路和短路测试,检查摇表是否完好。打开两条连接线,摇动手柄,指针应指向“∞”,然后短接两条连接线,指针应指向“0”。符合以上条件的都是好的,否则不能用。(2)被测设备与线路断开,电容大的设备要放电。(3)选择同电压等级的摇表。(4)测量绝缘电阻时,一般只使用“L”和“E”端子,但测量电缆对地绝缘电阻或被测设备泄漏电流严重时,应使用“G”端子,并将“G”端子连接到屏蔽层或外壳上。连线后,顺时针转动摇把,摇动速度应由慢到快。当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速旋转,1分钟后读数。你应该边摇边读,不要停下来不读。(5)拆线,出院。读完后,一边慢慢晃动一边取出电线,然后给被测设备放电。放电方法是将测量用的接地线从摇表上取下,与被测设备短路(不是摇表放电)。摇表(绝缘电阻计)的测量步骤振动台的使用分为以下步骤:(1)被测设备的停电、验电和放电;(2)根据被测设备选择合适的振动台;(3)检查摇表,分为开路检查和短路检查。开路是两个探头不接触,匀速转动摇动手柄,指针指向无穷大;匀速转动手柄检查短路,两个探头接触,指针指向零;(4)先将E段接地,匀速转动手柄至每分钟120转,再将L段连成一条线;(5)测量后,放电。摇表(绝缘电阻计)注意事项(1)禁止在雷电期间或高压设备附近测量绝缘电阻。只有在设备不带电,没有感应电的情况下才能测量。(2)摇动试验期间,任何人不得在被试设备上工作。(3)手表电线不能绞在一起,要分开。(4)在振动台停止转动前或被测设备放电前,禁止用手触摸。拆线时,不要触摸引线的金属部分。(5)测量结束时,对电容大的设备进行放电。(6)定期检查其准确性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-05-18

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性
兆欧表的使用方法及要求
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。