消防潮湿报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间,以保证在最短的停机时间内修复,报警阀距地面的高度为1.2m。

消防潮湿报警阀的工作原理:当自动喷淋灭火系统的保护区域内发生火情时,火场环境温度升高时,闭式喷头上的玻璃球炸裂(或易熔合金熔化),喷头打开喷水灭火。此时由于湿式报警阀出口侧管网水压下降,形成压差,阀瓣组件打开,水源水不断补充管网灭火。

同时水流也经密封环槽内的孔流入延迟器,并迅速充满,以一定水压冲击水力警铃发出连续的报警声,压力开关动作接通电触点,接通控制中心,以声、光报警,同时启动主供水泵进行消防灭火。

扩展资料:

消防潮湿报警阀的安装要点:

1、水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件。水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接管道,管径为20mm,总长不宜大于20m,安装高度不宜超过2m,并应设排水设施。

2、湿式报警阀、延迟器和水力警铃之间的安装距离、安装高度及管路直径应保证其功能符合相关要求 。

3、湿式报警阀、 延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修。

4、湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽。

5、安装时,如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理或更新。

参考资料来源:百度百科-湿式报警阀

参考资料来源:百度百科-ZSFZ型湿式报警阀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-23
湿式报警阀吧?
GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.3.1条“当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。”本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-05
离地面1.2米。
GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》5.3.1条“当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。”
第3个回答  2015-09-24
1.2米
第4个回答  2015-09-24
1.2米