求最新砌体工程监理实施细则(蒸压加气块)

如题所述

  砌块砌筑工程监理实施细则
  一、 工程概况:
  xx医院工程项目由xx有限公司投资兴建,其位置位于xx市。由xx市xx有限责任公司设计,云南xx建筑工程有限公司总承包负责施工,xx监理有限公司监理。 该工程项目结构类型为框架结构、钢框架;层数及建筑面积:门诊、住院综合楼;总建筑面积(含地下室):33190.25㎡;地下室层数为一层9345.00㎡;住院楼为地上九层10663.45㎡;门诊楼为地上六层12670.17㎡;连廊(钢框架)511.63㎡。 本工程建筑抗震分类为乙类,建筑抗震设防烈度为八度,结构设计使用年限为50年;抗震等级框架住院楼为特一级、框架门诊楼为一级、地下室部分为三级。建筑物耐火等级为一级;地下室局部为常6级乙类人防地下室。 本工程采用600x195x195蒸压加气混凝土砌块砌筑非承重填充墙,墙体砌块体积密度为B05(砌块干容重550kg/m3;砌体自重标准值1.54 kg/m3,砌体强度级别不小于A5.0)。砌块墙体工程量约2804.17 m2,内隔墙采用GRC轻质隔墙。 墙体构造除按设计要求外,一般墙体超过5m可在中间设置钢筋混凝土构造柱;当墙体高度超过4m(大于等于180mm墙厚时),应增设钢筋混凝土腰梁,其构造截面、配筋及砼强度等级详见设计图纸和《蒸压加气混凝土砌块填充墙构造图集》滇10J1-1。
  二、编制依据:
  1、施工规范:≤砌体工程施工质量验收规范≥GB50203-2002。
  2、图集标准: 《蒸压加气混凝土砌块填充墙筑构造图集》10J1-1; 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC890-2001; 《蒸压加气混泥土应用技术规程》JGJ 17-8
  3、《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-1997
  4 、 《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001 《砌体结构设计规范》GB 50003-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB/T 50203-2002
  三、预控要点:
  1、熟读设计施工图纸和规范,明确建筑抗震等级、砌体轴线位置、构造柱、圈梁设置位置、砌体材料的种类和强度等级、砂浆强度等级等具体要求。
  2、审核施工方《施工组织设计》中加气混凝土砌块的施工技术措施是否满足设计及规范要求,管理人员是否到位,操作人员是否有上岗证,如不满足应要求施工单位补充完善。
  3、审核施工方委托实验室的资质等级、试验设备的检定证明;审核施工方现场试验人员的资格及到位情况。
  4、审核施工方进场的砌体材料、水泥、砂,检查进场材料的几何尺寸、外观质量、出厂合格证、材质检验报告等是否满足设计图纸及规范要求,且进行现场见证取样送检,满足要求才可用于工程施工。
  5、严格控制加气砼砌块上墙砌筑时含水率宜小于15%-20%,加气砼砌块必须保证有28天养护期,才能上墙砌筑。
  6、 督促施工方在操作前进行施工技术交底,监理工程师应参与并作好记录。
更多详细的资料请您参考:http://www.zzjqkscx.com/cpzs/jiaqikuaishengchanxian/68.html
最后希望能帮您解决问题!追问

太简单,有没有详细的文档文件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考