供水设备中排水泵的选择要点?

如题所述

供水设备中排水泵的工作特点是它所抽升的水杂质多.流最变化大.为方便运行管理,排水泵一般都应设计成自动控制启动。
1)水系流份的确定
当排水泵为自动控制启动时。其水泵流量应按设计秒流量确定。其中消防时排水量的确定,在发生火灾1h以内可按建筑内消防用水总量的1/3计算,火灾Ih后可按建筑内消防用水总量的2/3计算。其他排水量亦应计算确定。
当污水泵为人工控制启动时,其水泵流壁应按最大小时流量确定。
2)水泵扬程的确义
污水泵的扬程根据集水井底标高、室外检查井汇接点的标高、水泵吸水管路和压水管路的总水头损失等进行计算确定,井应考虑流速水头。水泵在使用过程中因效率下降和管道中因阻力增人而增加的能量损失,在确定水泵扬程时可适当增加1一2m的安全扬程。
3)备用泵的确定
关于备用泵的设置,无塔供水设备主要根据排水泵的川途确定当排水泵主要用于排除不能自流排放的污水时,应设一台备用泵,同时要求水泵应有不间断的动力供应;当用于排除水泵房地面积水、雨水、灭火时的排水、贮水池排污水等一般可不设备用泵。
4)集水池
室内污水集水池宜采用方形或矩形集水池有效容积人小的确定,与排除水的种类和水泵启动方式有关。当水泵抽升除火灾时消防排水外的污、废水.水泵为自动启动时,集水池的有效容积不应小于最大一台排水泵5min的出水址.设计时应比此值要大些,以事安全。水泵每小时启动次数不超过6次;当水泵为人工启动E付.水泵不允许频繁启动,集水池有效容积相对要大些,要求能够调节瞬时高峰流量,生活污水叮按不小于6h平均污水最计算,设计时集
水池容积可比此值小些:工业废水可按小于最大班4h的污水量计算。当排除火灾时的消防排水址时.集水井应满足贮存20min的一台消防泵的流量。
集水池的个数一般不少于2个,通常分散设置在便于污、废水汇集和就近排至室外的地方。集水池的有效水深一般为1.10一1.5m,保护高度取0.3一0.5m,
因污水中有机物分解成酸性.其腐蚀性大.所以集水池常采用钢筋棍凝土结构,水泥砂浆抹面。若汇集工业废水中的碱性水.集水池应涂刷耐腐蚀的涂料。集水池应防渗漏。
集水池入口处应设置格栅,阻截污水中挟带的粗大杂质.防止吸水管堵塞。池底应有0.01以上的坡度并坡向吸水坑。并在池内设冲洗管,防止污泥在集水池内沉淀,冲洗管应利用污水泵出日的压力水.返回集水池内进行冲洗.不得采用饮用水管道接人,避免造成因污水回流污染饮用水。
为方便操作管理,集水池应装设水位指示装置和通气管,刊用通气管将池内有害气体散人室外大气.防止检修人员中毒。
生活污水排水泵应布税在单独的房间内排水泵可采用液位控制自动启闭。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-03-22
在选择供水设备中的排水泵时,需要考虑以下要点:
应用场景:首先需要根据应用场景选择排水泵,如排水、污水处理等。不同场景需要选择不同类型的排水泵。
流量和扬程:需要考虑排水泵所需的流量和扬程,即需要泵每小时或每天向输送的水量大小和所需的水的提升高度。这是选型水泵的基础。
转速:需要考虑排水泵的转速,根据所需流量和扬程来确定,以达到最佳的性能和效率。
排污能力:如果需要处理的液体含有固体颗粒,需要选择具有良好排污能力的泵,以避免堵塞和损坏。
耐腐蚀性:如果处理的液体含有腐蚀性物质,需要选择耐腐蚀性强的泵材料。
防堵塞:需要选择具有防堵塞功能的泵,能够防止物料在泵内堵塞,提高设备运行效率。
可靠性和维护保养:需要选择具有高可靠性、易于维护保养的泵,以降低运营成本和维护费用。
环保性能:排水泵排放的废水需要符合环保要求,需要选择符合当地排放标准的排水泵。
综上所述,选择供水设备中的排水泵需要考虑多个因素,建议在选型时咨询专业的泵制造商或供应商,以确保选到符合需求和预算的泵,并注意符合当地的法规和标准。
第2个回答  2023-07-12
水泵的选型主要涉及工作介质、工作介质特性、扬程、流量、环境温度等数据,合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户最大程度的节省成本。那么,我们如何对水泵正确的选型?如下:

水泵选型的步骤
选泵列出基本数据:

1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。

2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。

3、介质温度:(℃)

4、所需要的流量一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。

5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。

6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。

如果需要的话还应作出装置特性曲线。在设计布置管道时,应注意如下事项:

1、合理选择管道直径,管道直径大,在相同流量下、液流速度小,阻力损失小,但价格高,管道直径小,会导致阻力损失急剧增大,使所选泵的扬程增加,配带功率增加,成本和运行费用都增加。因此应从技术和经济的角度综合考虑。

2、排出管及其管接头应考虑所能承受的最大压力。

3、管道布置应尽可能布置成直管,尽量减小管道中的附件和尽量缩小管道长度,必须转弯的时候,弯头的弯曲半径应该是管道直径的3~5倍,角度尽可能大于90℃。

4、泵的排出侧必须装设阀门(球阀或截止阀等)和逆止阀。阀门用来调节泵的工况点,逆止阀在液体倒流时可防止泵反转,并使泵避免水锤的打击。(当液体倒流时,会产生巨大的反向压力,使泵损坏)

选泵确定流量扬程流量的确定:

1、如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。

2、如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns>100的大流量低扬程泵,流量余量取5%,对ns<50的小流量高扬程泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。

3、如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。

水泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、造船、轻工、农业、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。据统计,我国泵产量达525.6万台。泵的电能消耗占全国电能消耗的21%以上。因此大力降低泵的能源消耗,对节约能源具用十分重大的意义。

中科宇杰水泵节电系统功能多、噪音低、操作使用方便,节约电能等优点,受到广大用户欢迎,它采用微电脑智能控制,内置专用PID调节器,水泵的运行频率升高50Hz时,压力还低于设定值,此时系统自动将该泵切换到市电运行,直到压力达到设定值,当用水量少时,系统控制水泵跟踪压力自动降速运行,当运行频率低到设定点时,自动停止该泵运行,将另一台转换为节电运行,可水压始终保持在设定值,这样即达到水压恒定的目的,也节约了大量电费开支。本回答被网友采纳