一、施工准备
(一)作业条件
1.土方开挖
⑴制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序和边坡防护措施,选择
适当的施工机械。
⑵清除施工区域内的施工障碍物。
⑶做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,办理预检手续。
⑷若设计基础底面低于地下水位,要提前采取降水措施,把地下水位降到开挖底面0.5m以下。
⑸夜间施工时,要准备好照明设施。
⑹作业技术交底。
2.回填工程
⑴回填前,对基础、地下防水层、保护层等办理隐蔽验收。
⑵将基坑内的杂物、积水等处理干净。
⑶房心、管沟的回填应在上下水道的安装完成以后进行。
⑷施工前,做好水平高程的设置。在基槽边上钉水平橛,在基础墙表面划分层线。
⑸作完技术交底。
二、质量要求
(一)土方开挖质量要求
1.主控项目
⑴标高的允许偏差(单位:mm)
①基坑、基槽的允许偏差+0、-50。
②挖方场地平整允许偏差
a)人工±30
b)机械±50
③管沟允许偏差-50。
④地(路)面基层允许偏差-50。
⑵长度、宽度(由设计中心线向两边量)允许偏差(单位:mm)
①基坑、基槽的允许偏差+200、-50。
②挖方场地平整
a)人工+300、-100
b)机械+500、-150
③管沟允许偏差+100。
⑶边坡:设计要求。
2.一般项目
⑴表面平整度(单位:mm)
①桩基、基坑、基槽的允许偏差20。
②挖方场地平整允许偏差
a)人工的允许偏差或允许为20
b)机械的允许偏差或允许为50
③管沟20
④地(路)面基层20
⑵基底土性:设计要求
(二)土方回填质量要求
1.主控项目
⑴标高的允许偏差(单位:mm)
①基坑、基槽的允许偏差-50。
②挖方场地平整允许偏差
a)人工±30
b)机械±50
③管沟允许偏差-50。
④地(路)面基层允许偏差-50。
⑵分层压实系数:设计要求。
2.一般项目
⑴回填土料:设计要求。
⑵分层厚度及含水量:设计要求。
⑶表面平整度(单位:mm)
①桩基、基坑、基槽的允许偏差20。
②挖方场地平整允许偏差
a)人工20
b)机械30
③管沟20
④地(路)面基层20
三、工艺流程
(一)土方开挖
测量放线、验线→开挖→修槽→钎探→验槽
(二)回填工程
分层回填夯实→取样试验→至设计高程
四、操作工艺
(一)开挖
1.人工开挖浅基础、管沟等
一般顺序为:测量放线→切线分层开挖→修坡→整平
挖土自上而下水平分段进行,每层0.3米左右,边挖边检查槽宽,至设计标高后,统一进行修坡清底。相邻基坑开挖时,要按照先深后浅或同时进行开挖的原则施工。
2.机械开挖
一般深度2m以内的大面积开挖,宜采用推土机或装载机推土和装土;对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖,可采用铲土机铲土;对面积大且深的基坑,宜分层开挖。一般机械土方开挖由翻斗汽车配合运土。
机械开挖时,要配合少量人工清土,将机械挖不到的地方运到机械作业半径内,由机械运走。机械开挖在接近槽底时,用水准仪控制标高,预留20-30cm土层人工开挖,以防止超挖。
3.开挖到距槽底50cm以内后测量人员测出距槽底50cm的水平标志线,然后在槽帮上或基坑底部钉上小木桩,清理底部土层时用它们来控制标高。根据轴线及基础轮廓检验基槽尺寸,修整边坡和基底。
4.土方开挖完毕后,对基底要进行钎探。若设计无特殊说明,钎探布置按下表执行。
槽宽(cm)排列方式间距(m)深度(m)
小于80中心一排1.51.5
80-200两排错开1.51.5
大于200梅花型1.51.5
桩基梅花型1.5-2.01.5并不小于短边尺寸
规定打钎使用轻便触探器,轻便触探器主要有尖锥头、触探杆、穿心锤三部分组成。穿心锤重10kg,钎杆直径Ф25,净用长度1.8m左右。打钎时,穿心锤落距为50cm,使其自由下落,将触探杆打入土层中,每打入30cm,记录一次锤击数。直至打入1.5m为止。
钎探完成后,钎孔要用干中细沙贯实。同时在钎探平面布置图上注明特硬、特软点。
线、基坑打钎探测完毕后,会请设计、监理、勘探及质监站等单位人员验槽。对不合格要求的软弱土层等情况作出处理记录,处理完全符合要求后,参与各方签证隐蔽工程记录。
5.雨季施工时,要加强对边坡的保护。可适当放缓边坡或设置支撑,同时在坑外侧围以土堤或开挖水沟,防止地面水流入。冬季施工时,要防止地基受冻。
6.注意事项
⑴开挖过程中,严格控制开挖尺寸,基坑底部的开挖宽度要考虑工作面的
土方工程监理实施细则提要:一般深度2m以内的大面积开挖,宜采用推土机或装载机推土和装土;对长度和宽度较大的大面积土方一次开挖,可采用铲土机铲土增加宽度,并在开挖过程中试打钎,避免大面积的二次开挖。施工时尽力避免基底超挖,个别超挖的地方经设计单位出方案可用级配砂石回填。
⑵尽量减少对基土的扰动,若基础不能及时施工时,可预留200-300mm土层不挖,待作基础时再挖。
⑶开挖基坑时,有场地条件的,一次留足回填需要的好土,多余土方运到弃土处,避免二次搬运。
⑷土方开挖时,要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准高程桩。要防止邻近建筑物的下沉,应预先采取防护措施,并在施工过程中进行沉降和位移观测。
(二)土方回填
1.回填一般选用含水量在10%左右的干净粘性土。(以手攥成团、自然落地散开为宜)若土过湿,要进行晾晒或掺入干土、白灰等处理;若土含水量偏低,可适当洒水湿润。
2.深浅基坑相连时,要选填深基坑,填至与浅基坑标高一致时,再与浅基坑一起填夯。分段填夯时,交错处做成价梯形,上下接槎距离不小于1.0m。基坑回填应在相对两侧或四周同时进行,基础墙两侧标高不可相差太多;较长的管沟墙,内部要加支撑。
3.回填土要分层铺摊夯实,蛙式打夯机每层铺土厚度为200-250mm;人工夯实时不大于200mm。每层至少夯击三遍,要求一夯压半夯。
4.回填房心及管沟时,人工先将管子周围填土夯实,直到管顶0.5m以上时,在不损坏管道的前提下,方可用蛙式打夯机夯实。管道下方若夯填不实,易造成管道受力不匀而折断、渗漏。
5.雨季施工时,防止地面水流入坑内,免得边坡塌方或浸泡基土。
冬季施工时,每层回填土厚度比常温时减少25%,其中冻土块体积不得超过总填土体积的15%,且应分散,冻土块粒径不大于15cm。
6.注意事项:
⑴施工时,基础墙体达到一定强度后,才能进行回填土的施工,以免对结构基础造成损坏。
⑵基础肥槽回填土,必须清理到基础底面标高,才能逐层回填。严禁用水浇使土下沉的"水夯法"。
⑶土虚铺过厚、夯实不够或冬施时冻土块较多会造成回填土下沉,而导致地面、散水裂缝、下沉。
⑷室内坑槽(沟)不得用含有冻土块的土回填。