10平方的电线能带动多少功率

10平方的电线能带动多少功率一根10平方的电源线能带动6张桌子吗,每张桌子4个电磁炉,一个电磁炉功率是900瓦

10平方铜芯电线可以负载的功率是15.4KW。

因为一平方铜芯能承受7A电流,所以10平方铜芯能承受电流如下:10×7=70A,此外220V单相用电器一个千瓦4.55A电流。那么我们就可以用10平方铜芯承受电流除以一平方铜芯所能承受的电流得出10平方铜芯能承受多少千瓦 如下:70A÷4.55≈15.4KW。



使用铜芯电线时注意事项:

1、注意电线的外观应光滑平整,绝缘和护套层无损坏,标志印字清晰,手模电线时无油腻感。从电线的横截面看,电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀,不应偏芯,绝缘或护套应要有一定的厚度。

2、注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小,容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格;空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。

3、注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电;弱电、强电用的电线最好保持一定距离。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-25

10平方的铜线的额定电流是36安培。假如是家庭用(电压220伏),那么负载最大为36×0.22=7.92千瓦。如果是三相工业用电,那么最大负荷为36×0.22×3=23.76千瓦。


带多少功率的负载看负载特性。如果是电阻性负载,安全电流每平方毫米7安培,每相是70安培。如果是感性负载,比如三相交流电机,考虑启动时的大电流,每平方可按5安培算,这样每相电流是50安培,电机铭牌上有额定电流,不超过这个数值即可。



要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。


例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,绝不能大于105A。


导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-06
您好,在25摄氏度的环境中明敷的10平方导线,安全载流量是:铜线70A,铝线50A,但实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A,由此可知,在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性负荷的功率为:铜线35kw,铝线24kw。 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,10平方铝线可以接18.5kw以下电机。
第3个回答  2019-10-14
在25摄氏度的环境中明敷的10平方导线,安全载流量是:铜线70A,铝线50A,但实际应用中,应该使导线的载流留有一定的余量,建议10平方铜线载流不要超过50A,铝线不要超过35A,由此可知,在三相380v电源下,10平方电线可以带的阻性负荷的功率为:铜线35kw,铝线24kw。 如果负荷是电动机,则10 平方铜线可带22kw以下电机,10平方铝线可以接18.5kw以下电机。
第4个回答  2020-03-01