电梯系统中用三相四线制漏电保护开关的话为何会跳闸

如题所述

因为变频器的输出是高速开关脉冲波,就是本身带有漏电的,所以如果接了漏电保护器,变频器会自动跳闸保护的。所以不能接漏电。
漏电保护器主要是用在低压220V的用电系统中,因为这一系统通常中性线是接地的,为的就是采用人为的将中性线与大地这一零电位连接,降低中性线由于系统不平衡是产生的电流和电压对人造成的伤害。
必须安装漏电断路器的设备和场所
a.
属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具;
b.
安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备;
c.
建筑施工工地的电气施工机械设备;
d.
暂设临时用电的电器设备;
e.
宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
f.
机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
g.
游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
h.
安装在水中的供电线路和设备;
i.
医院中直接接触人体的电气医用设备;
j.
其它需要安装漏电保护器的场所;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-27
漏电保护用200ma的。
电梯要用到大功率的变频器,并且可能会[配置防停电的后备电源,这些设备都会产生大量的谐波电流,从而在电路中会出现三相电流相同而中性线任然有电流的现象
漏电开关的原理就是对相线电流和中性线电流进行比较,来判断是否有电流泄露到地线.泄露电流达到设定的数值就切断电源
所以当电路中有变频器,整流电路等谐波源的时候,漏电开关就会经常误动作
——————————————————————————
那就不用漏电保护了,加上空气开关就可以了。
顺便鄙视楼上的。