水管漏水检测方法都有哪些

如题所述

机械式听音杆

        听音杆是一种原始的听音工具,通过简单的物理传音现象来将漏水音传递至人耳中。早起的听音杆是用坚实木料或铜制金属做成棒体,并在顶端加共鸣腔及振动膜片,棒体前端接触接触管道暴露点,如阀门、消火栓、裸露的管道部位等,使用时耳贴振动腔的开孔仔细辨别有关声响,它的优点是音质单纯、无杂音、易分辨且声音强度变化明显、无附加的电气噪声,缺点是劳动强度大、需要丰富的探测经验,对于大埋深管道的地面巡检有一定的技术难度。作为一种辅助性工具尤其是在配合钻孔听音法以及其它方法定位的校验,有良好效果。

 

 

        目前日本富士已推出新一代听音杆,在共振腔的内部结构上做出了颠覆性创新。

 

听漏仪

        听漏仪是目前测漏行业普遍推广的产品,不论国内还是国外各个厂家的,其基本原理和主要结构均大体相同。其基本构成为探头、主机和耳机三个主要部分。不用于老旧型号,新型的听漏仪已从原来的模拟信号处理发展到现在的数字信号处理,采用数字信号处理技术的检漏仪,其抗环境干扰能力显著增强,能够实现数字频率分析、数字滤波、最新的数字式动态降噪测漏仪具备了有效屏蔽动态背景噪声信号并从中有效提取漏水异常信号(也叫最小音压值)的功能,能够实时对比不同拾音点位置上的音压值,帮助技术人员判断真正的漏水点。

 

 

漏仪的使用特点:

l  调节滤波组合,将仪器设置到合适的滤波范围内;

l  调节仪器增益和音量,使耳机听觉舒适;

l  在管道正上方按S型路径沿管道进行探测,注意仔细分辨漏水噪声异常;

l  发现异常区域应多次反复测量,并对声音的频率和强度变化进行比较,直到确认异常位置。

l  受环境噪声影响,一般在夜间工作。

 

 

在最新的数字式动态降噪测漏仪信号处理技术和功能:

l  数字化滤波技术。

l  数字噪声强度记录。

l  前后多次检测的有效值(或最小音压值)比较记录。

l  动态降噪技术

        选择测漏仪款型时应注意以下最基本的性能:1、稳定性及耐用性;2、灵敏度和附加噪声;3、音质的真切感;4、频率选择和背景噪音的抗干扰性;5、携带操作的方便性;6、电池的工作时间长短;7、对本单位使用的适用性、经济性。

 

灵敏度和附加噪声:

        灵敏度既要相当高又不是“愈高愈好”。这与使用者的要求有关,并且一般来讲,一旦仪器的拾音器设计存在缺陷,其灵敏度越高时仪器自带的电子扰流声也随着增大。相对于设计优良的拾音器,其灵敏度越高,同时拾取到的漏水异常音和背景噪音就会越多,因此这的确是一对矛盾。例如我国东北地区和南方地区,在东北地区使用应选用高灵敏度的仪器,南方地区则灵敏度适中就可以了。灵敏度是解决测到和测不到(即听到和听不到)地下埋深的漏水的问题。

 

        选型应注意本单位主要使用范围,不宜两面求全。应尽可能选择既有足够高灵敏度,仪器本机电子噪声较低、且能够有效屏蔽背景噪声的仪器。

 

        决定灵敏度的关键器件是拾音器,常以V/G为单位表示传感器的灵敏度,仪器的放大倍数可以调节仪器总的灵敏度,但同时本机噪声也相应变化,应调节在有足够信噪比的情况下工作,并非越大越好,因为放大倍数过大,同时也会把外界的冲击、干扰噪声放大,引起放大电路的过饱和,因而会造成声音的失真,使用时应该将放大倍数调到耳机刚好听清楚为宜。所谓有“足够的信噪比”直观的情况下是在显示器件上有足够的动态范围信号,能从零显示至最大显示间摆动。

 

 

听音的真切感、频率选择和抗干扰性:

        将这两个问题合并来谈较为方便,大家都知道声音是由物体振动而发出的,发出声音的振动物体称为声源,人生活在空气中,人耳习惯听到的声音是由空气传播的,声音也可以在液体、固体中传播。在传播的过程中,随路径的远离振源能量分布面也扩大,同时,传播的介质对振动还有吸收、反射、散射等作用,会进一步削弱振动的强度,声音也逐渐减小。声音除了描述大小的“声强”外,还有“频率”是指每秒振动的次数,单位是赫兹(Hz)(振动次数/秒),振动频率越高,人耳感觉愈“尖锐”,但人耳可听到的最高频率约16000Hz,再高就进入“超声”,振动频率越低,人耳感觉愈“低沉”,但人耳可听到的最低频率约16HZ,再低就进入“次声”。

 

        所谓“音质”顾名思义,指声音的品质,它是一个比较难描述的概念,但基本上可以说是由不同频率振动的合成情况决定的,单频声如钢琴一次敲击的声音,而周围环境各种发声体,不同强弱,不同频率叠加而形成环境噪声,就是典型的多频声。

 

        至于“漏水声 ”因其喷水口的振动,周围被冲击层的振动,水流的扰动,管壁的附加振动等的、发声机理不一,而至人耳的复杂路径不同,传至地面再被传感器、放大器经耳机,而至人耳的复杂性,它也是一种异常杂乱的声音。但是,不管它如何杂乱总还是有相当的规律可寻。在同一点测听,至少有下列三个特点:

 

1.  连续性:只要漏水不突然中止,发声就不会中断。

2.  稳定性:只要供水过程不突然变化,如水压急快升、降等,声音的响度就不会突变。

3.  内容有丰富性:不是单频声、音乐声、白噪声而是某种冲击,翻滚、扰动的综合噪声。

 

        其中第一、二两个特征可直接由仪器测量得出,第三个特点较为复杂,一般仪器尚未能充分显示,常要借助于测漏人员听音的分析,也是测漏人员测漏技术和经验的主要方面。

 

钻洞棒

        是在检得漏水疑点后,为了避免损坏大面积的路面,用凿洞棒在地面漏水疑点处打出空洞,查看是否有水流出,或者插入机械听漏棒以验明情况。

 

 

 

仪器的稳定性和耐用性的考察要从以下几点入手:

(1)对整箱配套齐全的仪器,首先看外观,外观粗糙,结构松散,可见生产厂家尚未缺乏科学认真的管理。

 

(2)再仔细观察零部件是否选用高品质的材料,这仅仅从某些细微处就可以看出产品的质量,比如电缆线是否是具有高弹性和厚实、耳机是否是全封闭式隔音的、耳机线是否够结实不宜折断等等,这些细微之处就可以体现生产厂家的质量意识。结构、部件坚实程度,常影响耐用性。

 

(3)按说明书要求,安装好后,是否能立即正常工作,即常说的“开箱合格率”是多高。

 

(4)各种插件、旋钮有无松动现象,接触是否可靠。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-10
水管漏水检测方法

1、把家中所有的出水口都打开,然后再用密封的材料封住每一个出水口,同时关闭控制总开关的水阀开关,必须要关紧,不然得出的数据就不会准确。最好接好试压泵进行试压工作,在试压净水的时候一定要将水管里面的空气都排出感觉,如果试压三十分钟之内掉压没有超过0.05MOA,同时各个连接处都没有渗漏,那么家中的水管就是合格的。

2、如果水管试验合格没有漏水,但是家中的地板缝中却出现了水痕又是怎么回事呢?这是因为在装修地板砖的时候,装修工人把大量的废水都渗透到了地板砖下的水泥砂浆中,当水分过多就会导致水份向比较低的地方渗透过去,从而就导致了水从地板砖缝里面渗透出来。

3、如果水管试验证实水管漏水,那么就观察水是从哪个地方渗透出来的,最后再确认渗水的方向,进行一一检查,重新将地面和墙面都破坏掉,甚至会影响到房屋的美观。
水管常见问题解决方法

1、普通水管漏水,可以直接截掉漏水的管道,这也是一种处理水管漏水最为简单的一种方式。

2、胶水可以适用于压力比较小的管道,且运行压力不能超过4公斤,所以用胶水补水管漏水对于PP-R产品的管道不太适合,因为PP-R的材质就决定了胶水是很难溶解的。

3、如果水管是比较厚的那种,可以使用热熔器直接在外部焊接,将漏水的缝隙堵上,但是这个方法不能有太高的压力。

4、可以使用焊枪直接将焊料喷进水管漏水处,这个方法可以用PP-R修补棒来使用。

5、家里的水管接头漏水,可以先断开水源,再拧开接口,如果是丝口处漏水的话,可以将水管拆下,如果漏水的面积不太可以买一个农机胶混合补上漏水处,如果水管是金属皆有的话,要么就是用力拧紧,要么就是直接拆下来加点生料再重新上紧。如果水管是因为老化或者是胶接处漏水,最好的方法就是重新换个新的水管。

6、下水管一般都是采用的PVC材质,所以如果下水管漏水的话可以直接换一根相同材质的水管,也可以买一个防水胶带来修补下水管,首先将防水胶带缠住漏水处管道,再用上砂浆防水剂和水泥混合抹到漏水处管道。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-09-14
一、检测水管漏水用是手动试压泵,建议找专业点的水工测试。
二、水管漏水检测办法:
1、首先要做的就是关闭总水闸。然后再用软管固定在冷热水管的两端。
2、同时把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。
3、当师傅在使用仪器时,需要拧好每一处接口,不能造成漏气,这样测得的水压才会准确
4、一切就绪之后,就可以准备进行加压进行测试了。