自己问个问题,连每个房间的实际使用面积也懒得计算哈。
从户型图上计算可知,客厅用50,餐厅用50,足够;主卧室用45足够;次卧北用32足够。
既然已经选择了多联机,完全没必要把次卧南单独装一拖一的风管机,可以用一拖五,次卧南用32也够了。
照此计算,50*2+45+32+32 = 209,按照最大配比1.15计算,室外主机在180左右。
建议直接把室外主机更换成180,一拖五;或者是就用160一拖五,其中的主卧室用36,次卧南用28内机。
既然要冬天制热供暖,所有室内机要选用带辅助电加热器的。
至于价格,不同方案价格都不同。按照原配置,4.75万至少可以谈下1万来,也就是最高3.8万。
建议多找几个品牌,同方案进行比价。
如果可能,不建议选用日系品牌,这种品牌的产品质量没有优势,技术没有优势,售后服务很差,而产品售价虚高。建议从国产主流厂家的产品里面选择。