施工单位的混凝土路面抗弯拉试验怎么送检

如题所述

混凝土路面施工前要需要做的实验: 1、要先抽查路面基础层密实度是否合格。 2、进行基地承载力试验,要回填或者压实到设计对应的基地承载力,否则需要换填、清淤等基地处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-08
混凝土的抗弯强度就是抗折强度,有国标的,如下:
10.0.1
本方法适用于测定混凝土的抗折强度。
10.0.2
试件除应符合本标准第
3
章的有关规定外,在长向中部
1/3
区段内不
得有表面直径超过
5mm、深度超过
2mm
的孔洞。
10.0.3
试验采用的试验设备应符合下列规定:
1
试验机应符合第
4.3
节的有关规定。
2
试验机应能施加均匀、连续、速度可控的荷载,并带有能使二个相等荷载同
时作用在试件跨度
3
分点处的抗折试验装置,见图
10.0.3。
3
试件的支座和加荷头应采用直径为
20~40mm、长度不小于
+10mm
的硬钢圆
柱,支座立脚点固定铰支,其他应为滚动支点。
b
10.0.4
抗折强度试验步骤应按下列方法进行:
l
试件从养护地取出后应及时进行试验,将试件表面擦干净。
2
按图
10.0.3
装置试件,安装尺寸偏差不得大于
1mm。试件的承压面应为试件
成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳、均匀,否则应垫平。
3
施加荷载应保持均匀、连续。当混凝土强度等级<c30
时,加荷速度取每秒
0.02~0.05mpa;当混凝土强度等级≥c30
且<c60
时,取每秒钟
0.05~0.08mpa;当
混凝土强度等级≥c60
时,取每秒钟
0.08~0.10mpa,至试件接近破坏时,应停止调
整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。
4
记录试件破坏荷载的试验机示值及试件下边缘断裂位置。
10.0.5
抗折强度试验结果计算及确定按下列方法进行:
l
若试件下边缘断裂位置处于二个集中荷载作用线之间,则试件的抗折强度
(fmpa)按下式计算:
2
bh
fl
f
f
=
(10.0.5)
式中
——混凝土抗拆强度(mpa);
f
f
f
——试件破坏荷载(n);
l
——支座间跨度(mm);
h——试件截面高度(mm);
b——试件截面宽度(mm),抗折强度计算应精确至
0.1mpa。
2
抗折强度值的确定应符合本标准第
6.0.5
条中第
2
款的规定。
3
三个试件中若有一个折断面位于两个集中荷载之外,则混凝土抗折强度值按
另两个试件的试验结果计算,
若这两个测值的差值不大于这两个测值的较小值的
15%
时,则该组试件的抗折强度值按这两个测值的平均值计算,否则该组试件的试验无
效。若有两个试件的下边缘断裂位置位于两个集中荷载作用线之外,则该组试件试
验无效。
4
当试件尺寸为
100mm×l00mm×400mm
非标准试件时,应乘以尺寸换算系数
0.85;当混凝土强度等级≥c60
时,宜采用标准试件;使用非标准试件时,尺寸换算
系数应由试验确定。
10.0.6
混凝土抗折强度试验报告内容除应满足本标准第
1.0.3
条要求外,尚
应报告实测的混凝土抗折强度值。