你好,变压器之前的互感器是50/5,现在的事300/5这算是偷电吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-08-24
1、若变压器没有增容,且互感器穿心匝数是原来的6倍,理论上能够使用,但计量精度会有所下降,关键看供电公司是否认可
2、若变压器增容到原容量的6倍且未换计量电表,就必须使用300/5A的互感器,同时计量电表读数乘6就是实际电量
若是第一种状态且未经供电公司认可,则有偷电嫌疑;
若变压器没有增容,且互感器穿心匝数是原来的匝数,就是偷电。将计量电表读数乘6也不行。当然供电公司认可就都没问题了
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-08-24
要看是谁换的了,如果是供电公司换的就是正常的业务。如果是个人换的性质就不一样了。毕竟计量由原来的10倍变成了现在的30倍。如果还是按照原来的互感器计量,电量只有原来的1/3。
追答
是原来的1/6
相似回答
装
互感器的
电表,250/5a互感器改成
300
/5a
的互感器是
不是可以达到
偷电
的目...
答:
当然不是了
,算电费是根据互感器倍率来算的,250的是50倍300的是60倍电费都是一样的
原先用400/
5互感器现在
用75/5互感器算不
算偷电
?
答:
变成了差不多20多,你的电流表原来应该用400:5的电流
互感器
去测定的话应该是是5安,你现在使用的测定的是20安肯定要多掏电费,你并没有
偷电
。希望我的回答对你有帮助。望采纳。
单项电表怎样用
互感器偷电
答:
比如这台
变压器
容量为500千伏安的,如果不不用
互感器,
电度表是5-(10A)的,那电度表最大承受电流才10A培,那电度表瞬间就会烧毁。你明白了吗?至于利用
互感器偷电,