公司给客户接线,本应该高压接三相三线3*100的电表,但公司施工人员错接了三相四线的表,现在读数不对
想请问各位大神,怎么能计算出正确的读数,客户是个小区,现在交的电费和收的电费数目不对
举报该问题
推荐答案 2018-03-30
因为B相没有电流。
三相三线接成三相四线相当于少计一相,三相负荷平衡的话,电量只计了2/3.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考