公司给客户接线,本应该高压接三相三线3*100的电表,但公司施工人员错接了三相四线的表,现在读数不对

想请问各位大神,怎么能计算出正确的读数,客户是个小区,现在交的电费和收的电费数目不对

因为B相没有电流。

三相三线接成三相四线相当于少计一相,三相负荷平衡的话,电量只计了2/3.