地下室底板砼施工时未安止水带,以后如何处理

地下室底板砼施工时未安止水带,以后如何处理

你的问题有2个,1个是按规范要求地下室底板砼(筏板)施工时,外剪力墙同时施工到300高,在这里加止水带,还有1个,是后浇带的止水带,是那1个,你给个说明追问

地下室底板砼施工,也就是底板后浇带的止水带

追答

这个可以不做处理。因为在规范中,并没有明确规定必须放止水带,放止水带只是其中的一种工艺,你也可以用钢丝网做为后浇带的隔离措施(也是工艺),只要保证使用功能要求就可以

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-28
这里首先要看地下水位如何,一般的地下室底板后浇带都应该有超前止水带的。苏G01-2003第23页有节点说明。
大家正在搜