怎么算多大的功率用多少平方的线?

如题所述

答:怎么算多大的功率用多少平方的线?需根据终端电器功率大小、电源电压,依据功率公式计算出此功率的工作电流,之后与电缆额定电流匹配后确定,在保证安全使用的前提下,可以由小向大兼容,但不能由大向小兼容。
举例说明:
现有家用空调8匹机器,功率为 8×735=5880瓦(1匹约735瓦),此空调在220V家用电源时,根据电功率公式:P=UI 得 I=P/U=5880/220≈26.7A,其工作电流约26.7A。参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则有 26.7÷6≈4.45平方。结合常用电缆型号规格,建议选取6平方的铜芯电线,可以由小向大兼容,用10平方铜芯电线,但是不能由大向小兼容,即不能使用4平方铜芯电线或更小的2.5平方铜芯电线。
补充说明:
①、在380V三相电源时,三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 得 I=P/(√3*U*cosψ)【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。
②、如果是铝芯电线,参考实用五金手册,铝芯电缆每平方安全工作电流为4.2A,铝芯电线的匹配选择以此参数计算。
③、此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,应根据厂家提供铜线(或铝线)额定电流参数计算确认。
扩展:
①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。③、常用电缆型号规格附后:1mm²、1.5mm²、2mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²、16mm²、25mm²、35mm²、50mm²、70mm²、95mm²、120mm²、150mm²、185mm²……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考