风机接变频器进行测试时:ABB变频器控制盘上的运行数据中功率是否电机的输出功率,如不是怎样计算。

运行数据中还有电流和电压也记了下来。不知怎么样才能计算出电机的输出功率。电机额定功率为5.5kW。功率因数为0.88,效率为86%,2极电机132S。IP55。控制盘运行数据有频率、电流、电压、功率。主要是不清楚其中显示的数据是输入还是输出的。有谁能回答我?急
风机接变频器。变频器控制盘上显示如下数据:
电流:7.2A功率:3.8kW 电压375 V(说明书中说明电流为测量的电机电流值、功率为测量的电机输出功率、电压为输出的电机的电压)
现在主要想计算风机的轴功率。起先按说明书上所写直接就按3.8kW算轴功率了。经询问厂家说:功率实际不是电机输出功率而为电机的输入功率。所以直接读是错误的。
现在不知该怎么求轴功率?
经查风机手册。方法1:如3.8kW为电机输入功率,则轴功率为电机输入功率乘以电动机效率。或者求得为3.8*0.86=3.268kW
方法2:电流*电压*根号3*功率因数再*电动机效率。功率因数为0.88。经计算得1.732*7.2*375*0.88*0.86/1000=3.539kW.
不知我算的对不对,请专家帮忙看一下,谢谢!

3.8kw是电机输入的有功功率,再乘以效率就是电机的轴功率,也就是电机的输出功率,但是,电机的效率是变化的,电机的标牌上标出的效率是电机额定状况下的效率,也就是当电机在额定转速、额定输入电流、额定输入电压下才有的效率,电机工作在非额定状况下,它的效率就不是电机标牌上的效率了。电机的实际输出功率要用测扭仪测出扭矩再乘以实际转速得到。电机的实际效率也是通过实测的电机轴功率除以电机的输入有功功率得到的。要想精确计算,有两个方法:1、利用测功仪测扭矩。2、向电机厂家索要使用电机的特性曲线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-12
一般设定显示的是输出频率\电流\最下面那个是转距,你的ABB如果是助手型控制盘就是这样显示
标准型的只显示其中一项
所有的显示都是输出电流,你要算功率还是测输入电流电压,加个效率就行,输出的电流有时反而大于输入的,电压也高,
第2个回答  2011-02-13
面板上显示的都是输出。
第二个算的是对的
第3个回答  2011-02-13
功率输入和输出基本上是一致的,所以你直接看上边显示的功率是正确的,它是根据采集的电压、电流、功率因子等参数计算出来的
相似回答