请教当机房有等电位接地时,还需要单独做接地吗?

听老师说,机房接地需要在室外挖个坑,然后做三根接地柱,再加电解质,最后引入机房接地,请教当有等电位电地箱时,还需要这么做吗,

你是防雷的吗?情况说明一点,如建筑物是用共用接地系统还是单独的接地系统,如果是单独的就要做机房的防静电接地。如果是共用接地系统,那么本身的等电位就是和共用接地系统连接的,也就是和接地体连接成了电气通路。那么就不需要在做接地。当然你的接地电阻在小于防静电接地电阻值按照国家规范是≤100Ω(可通过接地电阻测试仪测出)下的。追问

谢谢,请问您知道如果单独做接地系统的标准是什么呢,接地体应该具体怎么做,坑挖多深有标准吗?接地体的横切面积大概是多大?还有就是大楼的公用接地系统能够和大楼的避雷带形成电气通路吗?非常感谢!

追答

你说的这些都有标准的,你可以参照GB50057-94 GB50343-04中都有提到,接地体一般都是用具有良好导电能力的金属材料做的,如我们的角钢,当然要看你这个地方的电阻率的。不同的电阻率用的材料也不同。坑呢,至少是地面一下0.5米。大楼的共用接地系统一定要和避雷带形成电气通路,因为你做了共用接地。希望对你有帮助。谢谢