33问答网
所有问题
电光防暴KBZ-400馈电开关(白色,方的)风电,瓦电怎样接。就是瓦斯监控闭锁的那种
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
理论上讲 馈电开关上腔体里面的九芯接线柱上有风电、瓦斯和公共端得
接线端子
。你只需要设定保护器参数是常开或者常闭就OK
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cd0hdcR55.html
其他回答
第1个回答 2019-05-18
接线腔内有一排本安接线柱,47为公共端,48是风电闭锁,58是瓦斯闭锁。
第2个回答 2018-03-27
接哪几根线呢
第3个回答 2018-11-25
就是不知道那几号小线是接风电和瓦电,请师傅们指导
相似回答
kBz-400馈电开关,风电闭锁
应
怎样接
?
答:
一般接风电闭锁的触电
,常开常闭可以在系统里面自己设置,根据监控设备设置常开常闭,线号一般以F开头的就是风电闭锁。
矿用隔爆
开关kbz-400
/1140接线室怎么接线腔的接线柱都什么用途_百度知 ...
答:
二、G4接线柱:这个是馈电专用的辅助接地接线柱,接线柱上端是M6的螺母。数量一般为1个 三:九芯接线柱或七芯接线柱:通常尺寸有46,46.5,48直径三种。其端子一般是二次控制线路引出:通常包含风电保护引入线、瓦斯保护引入线,远控线以及其他有特殊要求的线路。具体可以参考各个开关设备随机图纸确定。
KBZ
20-
400的
20什么意思
答:
4.具备
风电闭锁
功能、
瓦斯电闭锁
功能。5.馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统,自动适应不同长度的电缆线路,自动选择漏电故障,选择性能好。6.具有漏电闭锁保护功能,并具有绝缘电阻值在线显示功能。7.馈电总开关、馈电分
开关的
智能保护测控单元互为通用,方便现场使用。.保护测控单元所有...
大家正在搜
电光400馈电开关漏电故障
电光400馈电开关漏电不跳闸
电光400馈电开关实物接线图
电光400馈电开关详解
电光kbz一400馈电开关
电光400馈电开关说明书
电光kbz16一400馈电开关
电光400馈电开关原理图
电光kbz400馈电开关说明书
相关问题
kBz-400馈电开关,风电闭锁应怎样接
电光智能防爆馈电开关400/1140的瓦斯电和风电怎么接?详...
谁知道电光防爆电器有限公司矿用馈电开关KBZ-400(白色外...
KBZ一400真空馈电应如何接风电闭锁
电光设备厂KBZ-400真空馈电开关原理图
电光防爆315电磁启动器风电闭锁怎么接
矿用防爆型馈电开关如何接风电闭锁
风电闭锁的具体接线,请附详图。