什么是电表失流

电表失流是指在三相供电系统中,三相电压大于电能表的临界电压,三相电流中任一相或两相小于启动电流,且其他相线负荷电流大于5%额定(基本)电流的工况。

1、此条给出了失流的判定范围,失流的状态可能是非正常用电造成的,也可能是正常用电造成的,但都是非常态的。
2、对三相三线表只判断某一相失流。三相四线、三相三线电能表均没有全失流的概念。
3、默认参数如下:
失流事件电压触发下限,60%Un;
失流事件电流触发上限,对应此处“启动电流”;
失流事件电流触发下限(对应失流判定时其它相的负荷电流限值),5%Ib;
失流事件判定延时时间,60秒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
就是你不用电,电表也在转
第2个回答  2011-04-15
简单的说就是电表无法计量电流本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-15
到现场查明失流原因,若是接线错误或用户窃电应按规定追补电量;若是用户用电负载极不平衡应指导客户合理调整用电负荷;若是电能表故障应立即更换。