10KV高压线,不经过高压室,直接在变压器旁边装个高压真空开关可以不?而且一个配电房有三个变压器,这样
没有高压室,低压配电室有三个低压进线柜,三个联络柜,总功率为4000KW,哪位大虾有这方面的资料发给我下
举报该问题
推荐答案 2011-04-28
不能那样在变压器旁装真空开关,“国家电网”的人是不会允许的,何况你有三台变压器,这样安全性一点保证都没有,一般都是先高压进PT柜,后边带的是计量柜(如果是总进线配电室的话)然后再跟高压开关柜,下边再接到变压器上。不想被供电部门施以重罚,就找当地的供电局吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cd5cdPchc.html
其他回答
第1个回答 2011-04-28
这样的话不能说不行,没有高压室的话不安全,
第2个回答 2011-04-28
可以。从安全角度考虑,还是价格高压柜比较好。
相似回答
一个440KW(
10KV
)的
高压
电动机
,在
输送线路中加了
一个变压器
和一个功率柜...
答:
加
变压器
的可能性是你们的上一级输送线路电压不是
10KV,
这个时候需要将这个等级电压变换成10KV来使用。你说的功率柜应该是一个开关组合柜(
高压开关
柜),内装
高压真空开关
、电容器(这个有些设计有补偿)继电器等继电控制保护装置。主要作用:控制电机启停、保护运行、检测故障等。具体详细的就不多说了,...
VS1
真空开关
的额定电流都很大 ,而一般在
10KV
配网
变压器
电流都很少...
答:
确实存在这个问题!但由于设计更小额定电流的真空断路器不能再继续降低制造成本,反而会增加管理的成本。因为额定电流再小的断路器,其动/热稳定电流和开断电流仍应满足系统容量的要求,导电回路的截面和触头的尺寸无法继续缩小,所以没有必要再设计额定电流更小的。有的真空灭弧室厂家甚至连630A的都不单独...
10kv高压线到变压器,
是先到避雷器,再到符合
开关,
再到
真空
断路器,再到变...
答:
负荷开关和断路器不用同时使用吧,两者用其一就行了
。用负荷开关的话就是上面的布置顺序,不要真空断路器。用真空断路器的话避雷器在断路器与变压器之间,并且靠近变压器。