什么是电网PT

什么是电网PT

电压互感器(Potential transformer 简称PT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。

电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。

扩展资料:

电压互感器的常用接线方式有以下几种:

1、单项式接线,可以用于测量35kV及以下中性点不直接接地系统的线电压或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

2、V/V接线是将两台全绝缘单相电压互感器的高低压绕组分别接于相与相之间构成不完全三角形。这种方法常用语中性点不接地或经消弧线圈接地的35kV及以下的高压三相系统中,特别是10kV的三相系统中。

3、用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。

4、三相三绕组五柱式电压互感器,其一次绕组和主二次绕组接成星形,并且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。故此种电压互感器可以测量线电压和相对地电压,辅助二次绕组可以介入交流电网绝缘监视用的继电器和信号指示器。

参考资料来源:百度百科-电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-05

电网PT就是电压互感器 Potential transformer 的简写,所以电压互感器又简称PT。

电压互感器简称PT又叫仪用变压器,是应用电磁感应原理或电容分压原理制成的。由于互感器二次侧所接仪表或继电器电压线圈阻抗很大,因此工作电流很小,可以认为电压互感器在工作时相当于一个二次侧开路的变压器。

电压互感器在工作时,一次绕组加上交流额定电压后,一次绕组中流过交变电流,并在铁芯中形成闭合磁路,于是在二次绕组中就产生了感应电动势,二次负载变化都不会影响一次系统的相应电压。电压互感器一次绕组并接于一次系统,二次侧接有电压表或其他仪表设备。

扩展资料

电压互感器的二次侧作用是装设熔断器或低压断路器,当电压互感器二次侧及回路发生故障时,能够快速熔断或切断,保证电压互感器不遭受损坏及不造成保护误动,计量、测量二次绕组装设熔断器,保护用二次绕组装设快速低压断路器。

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧坏线圈。为此,电压互感器的原边有熔断器,副边可靠接地,以免两边绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

参考资料来源;百度百科--电压互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20
电力系统中的PT就是电压互感器。
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。如果在线路上接入电压互感器变换电压,那么就可以把线路上的低压和高压电压,按相应的比例,统一变换为一种或几种低压电压,只要用一种或几种电压规格的仪表和继电器,例如通用的电压为100V的仪表,就可以通过电压互感器,测量和监视线路上的电压。本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-05-25

电压互感器(Potential transformer 简称PT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位。

电压互感器主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安

第4个回答  2019-04-15
电压互感器