在使用GIS组合电器的变电站中除了还需要变压器和GIS设备外还有其他大型必要设备么?

GIS组合电器包括了断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、连接件和出线终端等设备,是否说明变电站中只要在配上相应的变压器就可以完成基本工作了?

GIS组合电器一般用在110KV及以上的电压等级中,如果您的变电站里有35KV或10KV的设备及出线,那么还得设置相应35KV或10KV的高压开关柜,,就是手车式断路器追问

那就是说一般GIS会和高压侧连接么?低压侧再配低压侧的开关柜?如果是550KV的变电站的话是不是低压侧也可以使用相应的GIS呢?

追答

是这样的,比如说220/110/10 KV的三级电压变电站,里边的220KV和110KV一次设备可以都使用GIS组合电器,10KV一次设备使用开关柜式的就可以。如果是110/10 KV 的变电站,就只有110KV一次设备用GIS了
您说的550KV变电站,一般低压侧出线是220KV,当然能用GIS了

追问

那对于高压侧低压侧都高于110KV的变压器是两边分别使用相应电压等级的GIS么?

追答

可以的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-12
GIS组合电器现在使用的电压等级是110KV及以上电压等级,它主要是原来变电站的一次部分,操作、控制、监控、保护等二次部分还是单独设置。电容补偿,站用变还需要。
第2个回答  2011-04-13
变电站的主变是心脏,变电站和人体一样的只考率完成基本工作有点应付,变电站包含GIS室、主变、高压室、主控室、电缆室。变电站需要专业的设计才能有计划的建设
个人观点追问

能再相对详细的介绍下高压室和电缆室工作内容么?谢谢