混凝土各个强度等级的标准差取值多少?

如题所述

C35混凝土强度取值范围是多少评定才合格?其他的呢C45以下
  答:你这一问,要答完整,把整本评定标准,基本包含了。统计方法评定和非统计方法评定。统计方法评定又分已知方差和未知方差。
  5.1.1
当采用
统计方法评定,时应按下列规定进行:
  1、当连续生产混凝土,生产条件在较长时间内保持一致,且同一品种、同一强度等级混凝土的强度变异性保持稳定,应按本标准第5.1.2条的规定进行评定。(标准差已知统计方法,一个样本容量为连续3组试件)。
2、其他情况应
按本标准第5.1.3条的规定进行评定。
(标准差未知统计方法,当样本容量不少于10组时)。
  5.1.2
一个样本容量为连续,其强度应同时符合下列规定:
  mƒcu≥ƒcu,k+0.7σ0

5.1.2-1)
  ƒcu,min≥ƒcu,k-0.7σ0

5.1.2-2)
  当混凝土的强度等级高于C20时,ƒcu,min≥0.90ƒcu,k

5.1.2-5)
  假定:σ0=2.5N/mm²
  则
mƒcu≥ƒcu,k+0.7σ0
=35+0.7×
2.5N/mm²
=36.75=37N/mm²
  
ƒcu,min≥0.90ƒcu,k

0.90×35=31.5=32N/mm²
答:一般3组试件要满足:平均值为37N/mm²;3组试件中的最小值为32N/mm²,才能合格(如果σ0>2.5N/mm²,就发生变化了)。
  
5.1.3当样本容量不少于10级时,其强度应同时满足下列要求:
mƒcu≥ƒcu,k+λ1•Sƒcu
(5.1.3—1)
  ƒcu,min≥λ2•ƒcu,k
(5.1.3—2)
  假定:Sƒcu=2.5N/mm²
试件组数:10~14。
λ1=1.15;λ2=0.9
mƒcu≥ƒcu,k+λ1•Sƒcu
=35+2.5×1.15=37.875=38(N/mm²

ƒcu,min≥λ2•ƒcu,k
=0.9×35=31.5=32(N/mm²

假定:Sƒcu=2.5N/mm²
试件组数:15~19。
λ1=1.05;λ2=0.85
mƒcu≥ƒcu,k+λ1•Sƒcu
=35+2.5×1.05=37.625=38(N/mm²

ƒcu,min≥λ2•ƒcu,k
=0.85×35=29.75=30(N/mm²

假定:Sƒcu=2.5N/mm²
试件组数:≥20。
λ1=0.95;λ2=0.85
mƒcu≥ƒcu,k+λ1•Sƒcu
=35+2.5×0.95=37.375=37(N/mm²

ƒcu,min≥λ2•ƒcu,k
=0.85×35=29.75=30(N/mm²

答:当
试件组数:10~14时,平均值为38N/mm²;3组试件中的最小值为32N/mm²,才能合格(如果σ0>2.5N/mm²,就发生变化了)。
答:

试件组数:15~19时,平均值为38N/mm²;3组试件中的最小值为30N/mm²,才能合格(如果σ0>2.5N/mm²,就发生变化了)。
答:

试件组数:≥20时,平均值为37N/mm²;3组试件中的最小值为30N/mm²,才能合格(如果σ0>2.5N/mm²,就发生变化了)。
5.2
非统计方法评定。
5.2.2
当样本容量小于10组时,其强度应同时符合下列规要求:
mƒcu≥λ3●ƒcu,k
(5.2.2—1)
ƒcu,min≥λ4●ƒcu,k
(5.2.2—2)
混凝土强度等级<C60,λ3取1.15,≥C60,λ3取1.10

λ4取0.95。
mƒcu≥λ3●ƒcu,k
=1.15×35=40.25=40(N/mm²)
ƒcu,min≥λ4●ƒcu,k=0.95×35=33.25=33(N/mm²)
答:
C35混凝土强度取值范围是平均值为40N/mm²,最小值为33N/mm²,评定才合格。其他的呢C45以下按上述方法计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-11
混凝土结构实体试块留置:规范规定:各混凝土强度等级均应留置同条件试块;同一强度等级的同条件试件,留置数量根据工程量和重要性确定,不宜少于10组,不应少于3组。
请问:1.不宜少于10组,不应少于3组是针对单位工程(比如1栋楼)吗?还是针对分部工
程(比如基础工程)?分抗渗非抗渗混凝土吗?
2.混凝土浇筑一般按流水段进行,留置试块也按流水段留置吗?
3.混凝土强度评定有统计和非统计两种方法,施工中应采用哪中评定方法?有严格区别吗?
4.混凝土初凝时间、终凝时间规范均未给定,施工中通常取多少(泵送混凝土,运输时间30分钟)?
悬赏积分:0
该问题已解决
提问者:xinqing
答复内容
1.通常是按单位工程(一栋楼)而不是对整个工程,有工程大的有几栋楼或十几栋楼,最后作《结构实体混凝土强度验收记录》都是以单位工程(一栋楼)做验收记录的,每栋楼的相同等级的混凝土不分基础与结构留置结构实体混凝土养护试件,也不区分抗渗和不抗渗,每相同等级的结构实体混凝土留置最少3组,当然越多越好了。
2.结构实体混凝土试件的留置是施工单位、监理单位或建设单位识结构部位的重要性共同商议随机选定的,也可以每个流水段都留置,但从工程成本考虑一般一个单位工程每相同强度等级的混凝土试件的留置在3组以上就可以了,以监理单位或建设单位的意见为准。
3.混凝土强度统计、评定的时候按照(gbj107-87中规定进行统计和评定),10组以上的采用统计法,10组以下的采用非统计法进行统计和评定4.混凝土的初凝时间、终凝时间由搅拌站提供,混凝土只要在混凝土初凝时间之内浇筑完毕就可以了,夏季施工天气比较的炎热混凝土的初凝时间一般在6小时以内,混凝土都采用掺加缓凝剂,冬季施工天气比较的寒冷混凝土的初凝时间一般在4小时以内,混凝土都采用掺加防冻剂和少量的速凝剂。
混凝土的终凝时间只有搅拌站提供了,施工现场无法确定。
回答者:huturen
回答者信用度:120
1.不宜少于10组,不应少于3组是针对单位工程(比如1栋楼)吗?还是针对分部工
程(比如基础工程)?分抗渗非抗渗混凝土吗?规范是指按单位工程确定。
不同配比当然是不同混凝土。
2.混凝土浇筑一般按流水段进行,留置试块也按流水段留置吗?标养试块按施工台班、检验批、浇灌数量留置,同条件试块用于拆模可以按照施工段留置,用于尸体检测按检测方案留置。
3.混凝土强度评定有统计和非统计两种方法,施工中应采用哪中评定方法?有严格区别吗?严格按找gbj107标准的适用条件确定。
不能随意选用。4.混凝土初凝时间、终凝时间规范均未给定,施工中通常取多少(泵送混凝土,运输时间30分钟)?
根据你的施工情况和条件向试配单位提出,他们根据你的要求调整。
/
第2个回答  2011-04-11
混凝土标准差是按验收批的不少于15组试块时间不超过三个月进行计算得出的。
如果你是算配比的话:C30以下 不小于2.5 C30(含)以上不小于3.0本回答被网友采纳