在检测高频变压器时参数正确,绝缘胶带已包扎完好,胶带已达到耐压值且无破损。为什么在测耐压时通不过?

请问各位前辈:在检测高频变压器时参数正确,绝缘胶带已包扎完好,胶带已达到耐压值且无破损。为什么在测耐压时通不过?

说明胶带没有达到耐压要求,或者有潜在的缺陷。很多时候不一定是破损,折弯或者弄脏也有可能影响其绝缘性能。解决方法就是要增加绝缘的层数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-14
要用玛拉胶带包扎
第2个回答  2011-04-15
要检查在绕制过程中,各绕组加没加无纺布(也就是挡墙),三重绝缘线可不加,如果用一般漆包线绕,没加无纺布,耐压时绕组间会打火,导致测试仪发生警报显示不过。
如有问题,再联系!追问

要检查在绕制过程中,各绕组加没加无纺布(也就是挡墙),三重绝缘线可不加。.我是刚接触变压器,请指教:无纺布(也就是挡墙)、三重绝缘线是什么意思,能具体的讲吗?谢谢

追答

挡墙是一种绝缘胶布,绕制在骨架内侧两边,保证打耐压过的,三重绝缘线与普通的漆包线有区别,外面有绝缘皮。
这些都是在变压器,共模,PFC电感绕制工艺中常见的线。