33问答网
所有问题
为什么配电柜开关进线也安装电流互感器开关出线也安装啦电流互感器。这是怎么回事。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-23
进线的互感器是检测变压器输出的总电流,也就是负载的总电流,当然还应该有一个是无功采样用,开关出线安装互感器是检测负载电流的,好比说有人给你100元,这个是总电流,那么这100元的具体怎么消费就是出线的电流了。比喻不太准确,就是这么个意思吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cdh4cc50P.html
其他回答
第1个回答 2011-04-17
电流互感器主要是测电流的!进线的电流跟出线的电流是不一样的!一般进线的电流都比出线的大得多!特别是有的进线后面几个出线的!电流更是比出线大得多!进线比出线的负载大得多!他需要的电流也自然大些!所以进出线都要吧!
第2个回答 2011-04-17
进线端的是供电局计量用的互感器,出线端是给电流表用的本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-04-18
配电柜里电流互感器分两种:一种计量表用的;一种电流表显示用的。
相似回答
低压
配电柜进线
中的N加装了一个
电流互感器
。
答:
1.既然是零线加互感器,它叫零序互感器,作用是保护零线过流。2.原理,
由于使用单相负荷过多并分配不均,使零线的电流过大
。我们一般安装时,考虑零干线的截面比相线低一个数量级或是一半。所以当三相很不平均时,零线电流接近或超过相线电流 (零线的电流是三相电流是矢量和,不是简单的加减),这样...
AC380V
配电柜
中
为什么
要用
电流互感器
,互感器的作用是什么?
答:
电压线圈的问题是在高压,而电流线圈的问题就是大电流,电流大,线径就要大,同样匝数的线圈体积就很大
,这个表的设计、制造、使用带来许多问题。所以这时就出现了电流互感器和电压互感器。而表就统一生产、使用5A/220/380的规格。而电流互感器的规格就设计为以5为基数的比率:5/100,5/200,5/500等...
为什么电流互感器
装在断路器的
出线
侧?
答:
常电流互感器装在断路器的出线侧实际上是对电流互感器的一项保护
。有利于互感器和表计的更换与维护!1.
对于没有差动保护要求的系统
,电流互感器可前可后。可根据柜型确定电流互感器位置(高压),低压柜中计量用电流互感器一般在进线侧,出线一般在出线侧。2.如果有差动保护时电流互感器安装位置在断...
大家正在搜
配电柜电流表与电流互感器怎么接
低压配电柜电流互感器怎么接
配电柜电表根互感器怎么接线
电流互感器进出线电流不相等
低压配电柜电流互感器接线图
电流互感器是一个什么变压器
配电柜12个电流互感器
配电柜电流互感器接法
配电柜电流表怎么接线
相关问题
低压配电柜进线中的N加装了一个电流互感器。
双电源主备分别加装剩余电流互感器,加在空开进线端和出线端有什...
电度表安装总开关前面而电流互感器安装在总开关后面?为什么
为什么电度表安装在总开关前面而电流互感器安装在总开关后面?
电机电流互感器是安装在开关柜里面还是就地控制柜里?
为什么电流互感器装在断路器的出线侧?
配电柜中的互感器安装