关于钢筋锚固长度,

就是假如梁吧 梁的锚固长度,不是从进柱子里算起吗,但是有的梁有很多种钢筋型号。有14 的 16 18 的吧 但是他们的那个梁 锚固的都是一样长! 这是取最大钢筋的锚固长度计算吗?
还有一个 比如梁的锚固长度,今天看到一个梁上的锚固长度,但是它是直锚的,因为嫌弯锚不好做活。我们这的柱子是450×850的 钢筋是20的 锚固是41d,这样直锚的长度不应该是41×20=82公分么。柱子宽450.直锚的话不是应该从柱子出去82-45=37公分么,结果在现场我一看有50多公分的 有60多公分的,钢筋工下料的说 梁的锚固长度 直锚的时候 从柱子里出来的 长度 不得小于60公分~!。我觉得他是下长了。问技术员说是规范 请问这是规范么, 请教钢筋知识达人!

  关于钢筋锚固长度应以《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)为依据,在规范中规定如下:

  在平法图集11G101中作了具体化如下:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
1. 首先,明确一个问题,梁钢筋的锚固,针对的是每一根需要锚固的钢筋来说的,而不是取最大直径钢筋的锚固计算长度。
2. 关于梁柱节点的锚固,前面的朋友说的是对的,楼层和顶层的节点锚固是不同的,顶层边柱位置和角柱位置的梁锚固也是不同的。但是,有一个问题可以明确,你所说情况的应该是柱子节点两边有梁,在柱子的位置形成互锚,很简单,直锚是可以的,满足LaE就行,并且按照你的计算是没有错误的。
3. 纠正前面朋友的一个错误,次梁底筋的支座处锚固并不都是12d,要看次梁的性质,是直线性梁还是弧线性梁,弧线性梁即配有抗扭筋,承受扭力,如果是弧线性梁,则底筋的锚固和面筋一样,水平段0.4LaE,弯钩15d。追问

第一我们属于一包,他这是浪费料 明天我得去说他。第二什么是直线性梁 什么是弧线性梁呢,汗一个 呵呵第三 我们这的 南山 北山墙的 圈梁 是24米 中间没有洞口 一共有六个柱子。中到中 4.8米,他钢筋下料是 焊接 ,然后 是在倒数第个柱子那互锚问钢筋工为什么这么下,他说看图纸搭接。说的就是 请教下钢筋下料的 窍门,图纸上说搭接 有的在跨中 有的在 3分之一跨,但没说在哪互锚呀谢谢啊在线等

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-18
梁是受弯构件,面筋是要求达到锚固长度的,30G101上面说的很清楚的,直锚达到长度可以不弯锚,假如弯锚过柱中线且大于0.4Lae长度,弯钩一般是15D,不过你要注意屋面梁跟转换层梁,这个锚固相对来讲就比较长啦,底筋分主梁与次梁,主梁面筋要求达到抗震锚固长度,底筋如果过次梁的话过中线且大于12D就行啦,象你上面说的肯定要弯锚,梁钢筋伸进柱边,弯锚15D就OK啦
第3个回答  2011-04-18
一、钢筋的锚固定长度都是钢筋公称直径乘以锚固倍数,所以,钢筋规格不一样,锚固长度不同。二、目前我未接触到这样的规范,假如穿过柱子后必须达到60cm的话,为什么不弯锚呢?这样直锚不是浪费了钢筋么?
第4个回答  2020-06-02