三段式电流保护整定计算

我想知道在计算中 系统等效电源的相电势Es是115/√3而不是110kv,是怎么算的?

在继保专业,110kV电压等级是用115kV来计算的,这样做是为了让计算更准确些,因为110kV是额定电压,通过线路送给用户约会有5%的电压损耗,所以该电压等级的母线《平均额定电压》约为115kV。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-01
110Kv电压等级的继保,电源端用115KV或者用110KV都是不会错的,整定的结果因引入可靠系数不会相差很远。如果取110KV,那么Es电势应该是110/√3(默认星型接法)
第2个回答  2020-05-01
你去找继电保护的基础书,三段就是速断,延时,后备保护的配合。