10KV配电房里的窗户和门 有规范要求吗?里面有三台变压器,和配电柜。回答请给出具体规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-26
1、高压
配电室
宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街一侧不宜开窗。
2、变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
3、配电室各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
4、窗户和门应设置防止雨、雪和小动物进入的措施。
5、长度大于7m的配电室应设置两个出口,并宜布置在配电室两端。大于60m时,宜增加一个出口。
我就知道这些了,希望对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chBB5d4P0.html
其他回答
第1个回答 2011-04-06
没什么特别要求,但是变压器室内地坪要求高出零地坪0.95米安装台式变,也就是说这个房间地坪要比其他房间高0.95米,房屋举架也应相应提高。们最好选用透气性的(增加散热),窗子可以不要。
第2个回答 2011-04-06
窗口应用10*10铁网装封,门口应用高度为60CM档板加栏,均为预防鼠害。
相似回答
配电房的门规范
规定一定不可以用木门吗
答:
4.10.8 高压配电室和电容器室,
宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗
。4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。4.10.10 配变电所各房间经...
请问
配电房的
面积大小
规范有
规定
吗?
?如果
有,
是在哪个规范?谢谢
答:
配电房的面积大小规范没有规定
。高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配...
...离卧室一米远就是小区的
配电房,里面有变压器,
请问安全距离应该是多少...
答:
根据《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)
规定:10kV变压器无遮栏裸带电部分至地(楼)面之间的最小的电气安全净距为2.7米
。如果因变压器安装在房屋侧造成窗户、阳台等无法安装防护网,可以与我局联系,我局将会派工作人员到现场勘查。经现场勘查,如果窗户、阳台安装防护网后与变压器安全距离符合...