33问答网
所有问题
柱子的钢筋搭接在什么留在位置?搭接长度是多少? 急!
砖混结构的柱子.
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-30
搭接接头位置留在楼板面以上500mm及1/6净高,取较大值,搭接长度要看
抗震等级
及砼的强度,祥见03G101-1 34页。 接头位置错开0.3倍搭接长度(0.3倍是搭接接头到搭接接头边的距离,不是中心的距离)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chBcWB0dP.html
其他回答
第1个回答 2011-04-05
呵呵,是构造柱,都在根部搭接,要求是35D且不小于500,这2个取最大值,长度都一样
第2个回答 2011-04-04
1/6层高或500两者取大值,搭接长度抗震37倍直径
第3个回答 2019-06-04
楼板面以上500mm及1/6净高,截面尺寸最大值,三者取最大值
第4个回答 2020-05-24
如果搭接长度不够怎么处理
相似回答
柱钢筋的搭接
的区域在哪个部位?
答:
柱钢筋的搭接部位:1.柱连接部位,
一般在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接
。2.在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。3.楼层梁和基础梁连接,相反只不过是,基础梁是轴跨,楼层梁是净跨。
钢筋
绑扎接头的最小
搭接长度
和
搭接位置
是怎样规定
的?
答:
2、钢筋接头宜设置在构件受力较小处
,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。3、一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开,位于同一连接区段内(钢筋搭接长度的1.3倍)的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件不宜大...
钢筋
混凝土
柱的搭接长度是
怎么规定的?
答:
搭接部位:在楼层柱基础净高3分之一处以上
,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。楼层梁和基础梁连接,相反。只不过是,基础是轴跨,楼层梁是净跨。
大家正在搜
25钢筋搭接长度是多少
柱钢筋的搭接长度怎么计算
柱子钢筋搭接长度
柱子钢筋绑扎搭接长度
柱子钢筋搭接长度规范表
14钢筋搭接长度多少
柱钢筋搭接长度规范
12的钢筋搭接长度
柱钢筋冷搭接长度
相关问题
柱钢筋搭接问题在哪个位置搭接?搭接长度是多少?
柱子钢筋在什么部位搭接
柱子20钢筋的搭接长度是多少
柱中纵向钢筋的搭接位置,长度及方法如何确定?
问问大家,柱子钢筋有什么搭接方式,搭接长度怎么算。
柱筋增加增加的钢筋搭接长度是多少 ?搭接长度从那个地方开始计...
框架柱钢筋搭接长度是多少,如何计算
一般梁、柱钢筋搭接间距至少要是搭接长度的多少倍?