一、怎么算电流

计算电流需要通过电流计算公式功率除电压得出。从问题来看,已知室外空调机的功率为3kw,连接的是单相电源,所以可以知道电路的电压值为220v,注意计算需要将档位换算成“w”,即3000w,带入电流计算公式得3000/220,约等于13.64A,这就是室外空调机的额定电流。

二、怎么选择开关

因为空调运行过程中个,不可能时刻保持额定电流的,所以为避免空开超负荷运行,选择空开的时候,需要选择允许通过电流较大的空开,同时要注意,具有漏电保护装置的空开,不能选择允许通过电流太大的,否则空调异常导致电流增大时,无法及时切断空开。通常在已知额定电流的情况下,需要再乘1.2倍,再选择合适的空开。

三、选择什么导线

选择连接室外空调机导线的方法与开关大致相同,都要更大一些,避免导线超负载运行,否则时间长了容易发热,出现线路烧断,甚至可能出现火灾,不同的是,在经济条件允许,且满足安装条件的基础上,线路可以尽可能选大,也就是说,导线的允许通过电流,大于空调运行最大电流即可。



【输入面积,免费获取装修报价】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-19
空调主机上应该有标电流。电源线一般都是铜线。

一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-19
3KW除以220就是该机的电流,你选取电线也应遵循这个电流。3KW除以220V是13.63A,由于没有此规格开关,你应该选取16A自动空气断路器或者漏电断路器。但是由于机器启动时的电流很大,所以最好选用20A的开关。电线用4平方毫米的铜电线是绝对安全的。
第3个回答  2011-03-20
工作电流 I = (3KW / 0.75) / 220V = 18.18A
用2.5平方毫米铜电源线就可以了
选取20A自动空气断路器或漏电断路器
楼主还要注意的是你家电表要用40A的哦,不然普通的20A电表会烧掉的哦
第4个回答  2011-03-20
一般按经验公式每千瓦5A×3=15A,留点余量断路器可选20A的。电源线可用2.5或者4平方mm的铜芯线。(空调启动电流大用4平方mm的比较安全)