其中一栋楼情况:按1%桩数作静载检测,其中有一根沉降大于四公分超规范,又加验两根,检验后其中又有一根沉降量不符合要求。均是在加载完九级之后最后一级时出现沉降量过大情况。另外一栋楼:按1%桩数作静载检测,其中有一根沉降大于四公分超规范,复验两根合格。 问题是: 1、加验是按不合格桩的两倍(两根)还是按原来检测桩的两倍即六根复验。 2、如果进行补桩以后,是否还应对补桩进行检验(费用太高一根就要两万元以上)。 3、如果进行检测的三根桩有一根存在问题,再进行复检的两根没有问题,是否就不用进行处理。
以南通市为例,如果发现桩基督查中出现问题将会进行以下处理:
对督查中发现的问题,该停工的要责令停工,该查处的要立案查处;对于在督查中再次发现落实专项整治不到位的施工项目,市住房和城乡建设局对责任主体和责任人进行通报批评。
通过专项整治,进一步落实桩基工程参建各方主体质量责任,严格桩基工程质量管控,杜绝弄虚作假、偷工减料行为;消除桩基工程引发的质量问题和质量事故,提升桩基工程质量。
扩展资料:
桩基工程检测专项整治的内容:
1、检查工程桩施工前是否按规定进行设计阶段试桩检测。
2、检查桩基检测方案是否报监理。
3、检查桩基检测方法是否符合规范要求。
4、检查桩基检测数据是否按规定存档或自动上传。
5、检查桩基检测原始记录与检测报告信息是否符合规范要求。
6、检测单位是否存在超资质检测、虚假检测、不合格检测结果未按规定上报等行为。