推荐答案 2015-09-10
电源板上有两个电源继电器,380v只有一个工作,220v两个工作,才有倍压。
你现在的情况是其中一个没工作,不工作那个刚好380v不需要用。
倍压那个继电器坏的几率最大,其次就是控制继电器的线路不正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chR545WP4cc0d4BcPh.html
相似回答
直流
逆变
电
焊机380
V
正常,
220V
不工作
什么原因
答:
三相电存缺相现象主机控制电源用二根火线说明主机少相电缺相导致主机输或者输电压低电流缺相保护主机工作或者机反映 排除电源线至主机间供电检查焊机内部电源关元件:交流接触器、档位关等损坏、造缺相 缺相根据机型同造故障现象同:注:ZX7系列电源(电网配电箱否送电)三相(两相)
380
V电压测量三根火线否...
220
/
380伏
的电
焊机能
通电。就是起不了
弧
是什么情况?
380能
用
答:
当220/380伏的电焊机能通电但无法起弧时,
可能有以下原因:一是电源电压不稳定或者电源故障;二是焊接枪头和接口部分出现松动或脏污
,影响了电弧的稳定性;三是电极质量、长度、角度等不合适,影响了电弧的产生。针对这些情况,可以检查电源、焊接枪头和接口部分、电极质量等方面,并进行相应的维修和调整。
逆变焊机
显示
正常
都可调就是
不起
孤
答:
一、故障现象:逆变焊机的电压异常指示灯亮 ◇引起原因:由于逆变焊机开机动作过慢,开关接触不同步引起
。修理方法:可关机后重新再开。◇引起原因:逆变焊机供电电压缺相或输入电压过高或过低(大于440V,或低于320V),超出焊机正常工作范围。修理方法:用万用表测量输入电压,交流三相380V是否正常。二、故...