三相三相机械式电能表用于单相负荷(如照明),三相电流相差很大或某一相无电流影响计量的准确性吗?

三相三相机械式电能表用于单相负荷(如照明),三相电流相差很大或某一相无电流,影响计量的准确性吗?请有识之士从原理上加以指点.

常用的三相四线制电能表从原理上来讲没有影响。三相电能表内部有三套独立的单相计量电路,它将三相电功率按比率转换成转矩叠加在电表转盘上,推动电能表按箭头方向旋转。
但是当电流太小时,电能表误差相对于相对于额定电流时要大。

补充一点,如果你所说的是三相三线制电能表的话,那就有问题了。它的计量电路中只有两套测量电路,因此它不能可靠地计量单相用电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2007-04-13
可以用的

不过如果一般3相电力都是4线制的,以前的也有三相制的

4线制的,完全可以准确计量,三线制的,会出现少计现象

如果有互感器(一般三相都有,因为电表一般仅有2(10)A的容量

这个时候如果负载很小,会计不到。。。

也就是说,只有少计你的,不会有多计你的