在自动切换的Y-△降压启动电路中,如果时间继电器线圈损坏了,试分析会出现什么?

如题所述

在Y-△降压启动电路中,时间继电器负责为启动开始的Y接计时,待降压启动完成,计时结束。时间继电器的延时触点触发建立三角形连接的接触器,是电机进入正常运行状态。

如果延时继电器KT线圈损坏,(参照上图)当按下启动按钮SB1后,KM1动作→KM2动作电机(Y接 )开始启动,同时时间继电器KT应该动作开始计时。但若KT损坏,不会计时,也不会有最终计时结束的两个延时触点动作。所以电机绕组会永远运行在Y接方式上,因为Y接方式绕组的相电压是220V,电机表现为出力不够,温度迅速升高。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-16
时间继电器线圈损坏,则它无法工作。那么,它的延时动断触点永远处于闭合状态,延时动合触点永远不会接通。
于是,当按下启动按钮后,主接触器接通,丫形接触器通过时间继电器的处时断开触点得电接通。电动机进入启动运行阶段。
由于时间继电器不能正常工作,所以它的动断触点与动合触点的状态都不能改变。于是丫形接触器无法退出,△接触器不能接通,电动机会长期处于降压运行状态。电机的输出转矩变小,达不到工艺要求。