消防报警电自编码器怎么使用

如题所述

第1个回答  2020-03-07

  (1)电子编码器的使用
  消防子系统的单输入单输出模块、探测器、报警按钮等总线设备均需要编码,用到的编码工具为电子编码器,其结构示意图如图所示。
  电子编码器的功能结构示意图
  编码器可对探测器的地址码、设备类型、灵敏度进行设定,同时也可对模块的地址码、设备类型、输入设定参数等信息进行设定。
  编码前,将编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内(如图3-9所示的3
处),另一端的两个夹子分别夹在探测器或模块的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上。开机(将图3-94所示的1处的开关打到“ON”的位置)后可对编码器做如下操作,实现各参数的写入设定。
  1)
读码
  按下“读码”键,液晶屏上将显示探测器或模块的已有地址编码,按“增大”键,将依次显示脉宽、年号、批次号、灵敏度、探测器类型号(对于不同的探测器和模块其显示内容有所不同);按“清除”键后,回到待机状态。
  如果读码失败,屏幕上将显示错误信息“E”,按“清除”键清除。
  2)
地址码的写入
  在待机状态,输入探测器或模块的地址编码,按下“编码”键,应显示符号“P”,表明编码完成,按“清除”键,则回到待机状态。
  3)
探测器灵敏度或模块输入设定参数的写入(此步骤只需了解,不建议操作,因相关参数在产品出厂前均已设置好)
  注意:为防止非专业人员误修改一些重要数据,编码器加有密码锁,开锁密码为“456”,加锁密码为“789”,请不要随便操作。
  (2)电子编码器编码设置
  1)
将电子编码器连接线的一端插在编码器的总线插口内,另一端的两个夹子分别夹在光电感烟探测器的两根总线端子“Z1”,“Z2”(不分极性)上。
  2)
将电子编码器的开关打到“ON”的位置,然后按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态,然后用编码器上的数字键输入“1”,再按下“编码”键,此时编码器若显示符号“P”,则表明编码完成;
  3)
按下编码器上的“清除”键,让编码器回到待机状态,然后按下编码器的“读码”键,此时液晶屏上将显示探测器的已有地址编码。