33问答网
所有问题
混凝土试块自己同条件养护28天后拿去送检 累计温度要达到多少度才算合格
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-07-22
一:附录D
结构实体检验用同条件养护试件强度检验
D.0.1
同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合下列要求:
1
同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)
施工等各方共同选定;
2
对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置同条件养护试件;
3
同一强度等级的同条件养护试件其留置的数量,应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10
组,且不应少于3
组;
4
同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。
D.0.2
同条件养护试件应在达到等效养护龄期时,进行强度试验;等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d
龄期试件强度相等的原则确定。
D.0.3
同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件按下列规定确定:
1
等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600
d
时所对应的龄期,0及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14d
,也不宜大于60d;
同条件养护试件的强度代表值,应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ
107的规定确定后乘折算系数取用,折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。
D.0.4
冬期施工人工加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件由监理(建设)
施工等各方根据本附录第D.0.2
条的规定共同确定。
第2个回答 2020-03-21
同条件养护
混凝土试块
送检有时间限制的,是必须达到养护龄期即计达到600℃·d时进行送检,试块试验必须由具有其专业资质的单位实施。
“同条件养护试块”的等效养护龄期确定方法
1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;
2、施工单位应指定专人负责,建立“温度·天”累计
台账
。累计到600℃·d左右时,应及时送试验机构检测。
相似回答
混凝土试块自己同条件养护28天后拿去送检
累计温度要达到多少度才算合格
...
答:
同条件养护混凝土试块送检有时间限制的,
是必须达到养护龄期即计达到600℃·d时进行送检
,试块试验必须由具有其专业资质的单位实施。“同条件养护试块”的等效养护龄期确定方法 1、等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不...
混凝土试块
的
养护温度
不得少于
答:
28天日平均温度逐日累计达到600℃·d时应当进行混凝土试块抗压强度检测
,0℃及以下龄期不计入;龄期不应小于14d,也不宜大于60d。但在实践中,可能存在如冬天即使到了60天,但不足600度日,如何操作的问题。如果上述的原理成立,则应理解为得到的养护条件不足,应继续延长养护时间,使之得到600度日的养...
砼同条件试块养护温度
是
多少度
?
答:
一般从当天捣混凝土的时候,开始累积现场温度,
达到600度就可以去送了
。
大家正在搜
混凝土试块送检要什么资料
混凝土试块送检
混凝土送检试块标准
拆模试块多少天送检
混凝土试块送检时间
抗渗试块90天内送检
试块送检规范
试块送检时间
抗渗试块送检规范
相关问题
混凝土试块自己同条件养护28天后拿去送检 累计温度要达到多少...
混凝土试块28天强度应该达到设计强度的百分之多少才算合格!
混凝土同条件试块28天以后送检,时间怎么算
混凝土养护温湿度不够的情况下,28天强度要达到多少,才算合格...
同条件混凝土试块的累计温度怎么算
同条件养护混凝土试块送检有时间限制吗同条件养护混凝土试块送检...
混凝土试块同条件养护温度超过600度然后再去送检,有效吗
混凝土试块同条件养护7天送检试验结果达到多少合格?