我的是四周围都有梁的,现在也是准备打孔植入钢筋到梁中,但是不知道植入钢筋多长才够安全?还有就是用10厘的钢筋,拿打孔钻头是用多大的合适?
追答10钢筋至少要14的钻头了
追问我让那个师傅打孔,不知道他用的几号钻头,打了10公分深的孔,但是10厘的螺纹钢最多只能塞进去6公分,钢筋头部加了三公分左右的植筋胶,这样楼板受力可靠吗
追答只进去6公分是有点短了 至少要10公分
如果插不进去,应该是钻头太小了 另外要注意把孔里的灰吹干净才能上胶
有什么好的方法或工具将植筋胶放入到孔内部吗,因为我看那些师傅弄都是卷3公分胶就插钢筋了,胶一碰到口就弄出来了很多,基本到不了里面
追答做法一般都胶粘在钢筋上插进去的(标准是注入孔内再插入钢筋)