33问答网
所有问题
怎么根据电流确定电流互感器的变比?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-24
电流互感器变比为:一次电流/二次电流
一次电流由回路电流确定,一般为回路最大电流向上取一个整数值;常用值有10,20,3,40,50,75,80,100,150,200,300等等
二次电流取决于二次仪表需要,常用有5A,1A两种,电气设备中常用5A,仪表内部取样多为1A,也可按需要做4-20mA等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chchWRWcd.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-08-25
你要问的是依据电路中的电流如何选用
电流表
以及与电流表配用的
电流互感器
的问题吧。
举个例子说明:
例如要给一个380V,10KW的电机供电,那么要如何选择电流表和电流互感器。
依据电机功率可算出电流为19A (P=1.732*U*I*cosφ)
电流表一般在1/3—1/2的位置显示比较准确,那么我们选电流表的量程为50A的
那么也就可以知道电流互感器就要选50/5的
希望我的回答对你有帮助
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-24
要看负载电流的大小,测量和保护用的不一样。
第3个回答 2011-04-02
http://wenku.baidu.com/view/7ec5d023192e45361066f5e1.html
这里有湖北电力专家的文章,很详细。
相似回答
如何
选用
电流互感器变比?
答:
1.一般电流互感器变比为:?/5 ?
就是你要选择的数字,5是固定的,意思是把实际电流变为5A的电流
。比如你实际电流为100A那么你就可以选择150/5的互感器,如果你的实际电流是150A那么你就可以选择200/5的互感器 总之?不能小于你的实际测量电流(也就是你要给那里装互感器,就要知道那里的电流是多少)...
电流互感器的变比如何
选择具体方法是什么
答:
1、电流互感器的变比选择略高于主电缆电流就行了
,比如穿过互感器的电缆最大电流200A你可以选250/5的互感器。2、根据一次侧负荷电流的大小来定。3、一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右。4、根据<>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%...
电流互感器变比怎么
计算使用
答:
电流法测量电流互感器的变比是一种传统的试验方法
,现在各发电厂,变电站等基本上都采用该方法,由电流表A1可以测得标准电流互感器的二次电流i1,根据标准电流互感器的变比可以计算出被测电流互感器的一次侧电流:表A2测得的是它的二次侧电流i2,由I1和i2即可计算出被测电流互感器的变比:...
大家正在搜
电流互感器额定电流比
电压变比和电流变比怎么算了
电流互感器电流比关系
电流互感器二次侧额定电流一般为
电流互感器匝数与电流的关系
电流互感器二次电流
电流互感器电流方向
变压器变比与电流的关系
电流变比什么怎么计算
相关问题
怎样通过计算电流确定电流互感器的变比
电流互感器的变比怎么确定?
如何确定电流互感器的变比,准确级
电流互感器变比怎么计算使用
0.4kv低压电容柜的计算电流 电流互感器变比怎么确定
电流互感器变比该怎么选择?具体方法是什么?
请问10KV配电系统中,高压进线柜里的电流互感器的变比是怎么...
电流互感器变比怎么计算使用