2 风管与配件的咬口缝应紧密、宽度应一致;折角应平直,圆弧应均匀;两端面平行。风管无明显扭曲与翘角;表面应平整,凹凸不大于 10MM;
3 风管外径或外边长的允许偏差:当小于或等于 300MM时,为 2MM;当大于300MM时,为 3MM。管口
平面度的允许偏差为 2MM,矩形风管两条
对角线长度之差不应大于 3MM;圆形法兰任意正交两直径之差不应大于 2MM;查看
www.aduct.net 4 焊接风管的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其他缺陷等,焊接后
板材的变形应矫正,并将焊渣及飞溅物清除干净。
检查数量:通风与空调工程按制作数量 10%抽查,不得少于 5件;净化空调工程按制作数量抽查 20%,不得少于 5件。
检查方法:查验测试记录,进行装配试验,尺量、观察检查。