台达变频器如何接外置旋钮来调节电机的转速

想用一个调节旋钮来控制电机转速,可是怎么也实现不了
要连接外接旋钮需要接在那个接线端子上,
外接旋钮只有三根线

在这请友人们帮忙
变频器型号为:VFD-M系列--低噪音迷你系列

奔泪感谢!!!

台达VFD-M系列变频器来说明外接电位器的接线及参数设置:一、台达VFD-M系列变频器需要接变频器的三个控制端子,分别为电源(+10V)、模拟量输入端子(又称滑动端子,AVI)和公共地(ACM)。

二、台达VFD-M的参数设置:需要设置的参数:P00=01,即频率指令来源设定=主频率为外部端子输入模拟信号DC
0~+10V控制(AVI)。

变频器上的转速控制主要有以下: 1. 直接从变频器面版上的可变电阻调整 2. 外接模拟电压或电流信号来调整 3. 利用变频器的多功能输入端子可达成多段速控制 4. 台达变频器支持Modbus通讯,可利用上位控制器以通讯的方式改变变频器转速。

扩展资料:

台达VFD变频器目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不同的产业机械属性作调整;

台达VFD变频器提供客户最多元化的选择,并广泛应用在工业自动化控制领域。具有高功率体积比、品质卓越、能针对不同行业开发专用产品的特点。

台达变频器团队提供系统解决方案的能力也得以提升。同时,台达又不断推出高端产品,拓展在高端领域的应用,以实力取胜竞争日趋白热化的变频器市场。

参考资料来源:百度百科-台达变频器如何接外置旋钮来调节电机的转速

参考资料来源:百度百科-台达变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11

达VFD-M系列变频器来说明外接电位器的接线及参数设置:

一、台达VFD-M系列变频器外接电位器的接线图:

从上面的接线原理图可以看到,如果外接电位器,需要接变频器的三个控制端子,分别为电源(+10V)、模拟量输入端子(又称滑动端子,AVI)和公共地(ACM)。

二、台达VFD-M的参数设置:

需要设置的参数:P00=01,即频率指令来源设定=主频率为外部端子输入模拟信号DC 0~+10V控制(AVI)。

第2个回答  推荐于2017-09-15

参考图片

注意 :P00 : 01 频率指令来源设为外部端子AVI

      另外运转的时候,注意 P01的设定

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-03-28
电位器用万用表量出阻值不变的两端 揭载 10v 和VCM 端。另外一根 接AVI端 再参数中将频率给定方式改为电位器方式
第4个回答  2011-03-28
看下变频器的说明书吧,应该会有说明的啊,毕竟电机的调速是靠变频调速的,还是要根据你使用的变频器来接线,不同型号接线端子都不一样啊