35kv电压互感器一次侧A相熔断,二次侧各相电压值?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-11
一次相熔断,二次Ua=0V,Ub=-Uc=50V,Uab=50V,Ubc=100V,Uca=50V。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/chh0P4BRPRdP0RP0hh.html
相似回答
电压互感器
的
一次侧熔断
器选择为什么是0.5
A,
它是怎么来的
?
二次侧
又...
答:
这个和电压互感器额定负荷电流有关,一般35kV及以下有熔断器,设二次额定负荷为2000VA,则一次也为300VA,电压35000/1.732=20208V;电流I=S/U=2000/20208=0.1A 如果单相对地短路运行运行8小时,电压升高1.732倍,再加上电容电流,一次电流不会超过0.3A;
所以一般选0.5A
...
35KV电压互感器
开口三角电压是多少?
答:
35KV电压互感器
是利用剩余绕组组成开口三角形,每个剩余绕组电压100/3V;正常情况下开口电压理论值0V,实际一般整定为12V;单相接地故障时为100V左右;如果接反电压为66V
电压互感器二次侧电压
是多少?
答:
1,
我国规定电压互感器二次侧电压为100V
。电流互感器二次侧电流为5A。羊角型测量线电压的二次100V 66kV及以下电压等级的中性点非有效接地的 测量、保护为57.7V 剩余绕组33.33V 66kV及以上电压等级的中性点直接接地的 测量、保护为57.7V 剩余绕组100V ,电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。
大家正在搜
35kv电压互感器二次电压
电压互感器熔断器熔断现象
35kV电压互感器高压熔断处理
电压互感器一相熔断时
35kv三相电压互感器型号
电压互感器熔丝熔断
电压互感器熔丝熔断的原因
电压互感器高压熔断
35kv电压互感器型号
相关问题
35Kv电压互感器v/v接法时,v相一次侧熔丝断了,二次侧电...
请教老师:电压互感器一次保险熔断和二次保险熔断的电压会有什么...
运行中,电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。...
1.电压互感器一、二次侧熔丝熔断一相线电压表指示不变?
在什么情况下电压互感器一次侧保险熔断而二次侧电压无明显变化
电压互感器一次测和二次侧保险各有啥作用?
小电流接地系统中,电压互感器高压熔断器一相熔断时,二次非熔断...
10KV电压互感器一次侧B相保险熔断后二次侧可以并列吗